소방시설관리사 ESFR 헤드 설치기준
구름과 달 추천 0 조회 389 22.01.04 19:18 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.01.04 21:32

    첫댓글 하향식의 경우 가지배관때문에 더 여유를 둔 것 같습니다
    상향식의 경우는 가지배관이 헤드보다 밑에 있어서 최대한 천장에 붙여도 되구요
    하향식이라 할지라도 만약 반자가 있어서 가지배관이 반자안에 들어갈 수 있다면 헤드를 최대한 상부측에 가까이 설치가능합니다

  • 작성자 22.01.04 21:35

    친절한 답변 감사합니다. 배관의 시공성을 고려한 차이로 이해할 수 있겠군요.
    혹시 천장 열기류 높이와의 연관성은 없는지 해서요.

  • 22.01.04 21:36

    @구름과 달 천장 열기류와 당연히 상관 있습니다
    다만, 30센티미터내로 감열부를 두는게 이상적이기는 하나 배관의 간섭때문에 완화시킨거라고 이해하시면 될 듯 합니다

  • 작성자 22.01.04 21:37

    @이광재원장 예 감사합니다

  • 22.01.04 21:37

    @구름과 달 상부로 178mm이상 올리라는 규정도 가지배관의 간섭에 의한 살수장애때문입니다

  • 22.01.04 21:38

    @구름과 달 네 편안한 밤 되세요^^

  • 작성자 22.01.04 21:38

    @이광재원장 예, 이 점은 이해하고 있습니다