원장님, 안녕하세요.
화재안전기준 마스터로 공부 중입니다.
독학이다 보니 어려움이 많네요 ㅠㅠ
현재 밴드 수강은 하지 않는터라 면목이 없지만 궁금한 사항을 여쭤봐도 될지 모르겠네요.
NFSC의 ESFR 헤드 설치기준에 의하면
천장 또는 반자에서 헤드까지의 이격거리를
상향식은 101 ~ 152mm, 하향식은 125 ~ 355mm로 규정하고 있는데,
상향식을 하향식보다 천장에 더 가까이 설치토록 하는 이유 및 이론적 근거가 궁금합니다.
Jet ceiling flow와 관련하여 설명이 가능할까요?
아니면 다른 이유가 있을까요?
이유도 모르고 그냥 암기하는 것이 좀 바보 같아서요.
4. 하향식 헤드의 반사판의 위치는 천장이나 반자 아래 125㎜ 이상 355㎜ 이하일 것
5. 상향식 헤드의 감지부 중앙은 천장 또는 반자와 101㎜ 이상 152㎜ 이하이어야 하며, 반사판의 위치는 스프링클러배관의 윗부분에서 최소 178㎜ 상부에 설치되도록 할 것
도움 말씀 주시면 대단히 감사하겠습니다.
첫댓글 하향식의 경우 가지배관때문에 더 여유를 둔 것 같습니다
상향식의 경우는 가지배관이 헤드보다 밑에 있어서 최대한 천장에 붙여도 되구요
하향식이라 할지라도 만약 반자가 있어서 가지배관이 반자안에 들어갈 수 있다면 헤드를 최대한 상부측에 가까이 설치가능합니다
친절한 답변 감사합니다. 배관의 시공성을 고려한 차이로 이해할 수 있겠군요.
혹시 천장 열기류 높이와의 연관성은 없는지 해서요.
@구름과 달 천장 열기류와 당연히 상관 있습니다
다만, 30센티미터내로 감열부를 두는게 이상적이기는 하나 배관의 간섭때문에 완화시킨거라고 이해하시면 될 듯 합니다
@이광재원장 예 감사합니다
@구름과 달 상부로 178mm이상 올리라는 규정도 가지배관의 간섭에 의한 살수장애때문입니다
@구름과 달 네 편안한 밤 되세요^^
@이광재원장 예, 이 점은 이해하고 있습니다