3상 3선식, 4개의 피더(Feeder)로 전력을 공급하는선이다
(긍장 45km)
이러면 연장은 45 * 3 * 4 해줘야 하는거아닌가요?
해설에보니까 그냥 45*3 까지만 해줬네요 혹시 피더(Feeder)는 연장계산에 안들어가는걸까요?
배전선수로 주어졌을땐 분명히 배전선수도 곱해줬던거같은데
2013년 3회 08번 문제입니다
카페 게시글
[실기] 시험 준비
1선 지락전류 계산시 연장 긍장 있잖아요
17년에볼걸
추천 0
조회 375
18.10.05 23:12
댓글 2
다음검색
첫댓글 문제를 보시면 각각 피더를 다 더했을 겁니다.
더한 갯수가 피더 수 입니다.
아! 그러네요 피더 4개인데 각피더에 대한 길이를 줬군요. 전 그걸 합친걸 그냥 긍장길이로봐서 틀린거네요