□ 스프링클러 설치 대상은 어떻게 되는가 ?
스프링클러 설비는 많은 공부시간을 내야 합니다.. 암기보다는 설비가 어떻게 움직여 지는가를 정확히 이해해야 합니다
스프링클러설비.hwp
1. 문화집회 및 운동시설로 다음 조건에 해당되면 전층에 설치
○ 수용인원이 100명 이상일때
○ 영화상영관의 용도로 쓰이는 층의 바닥면적이
- 지하층이나 무창층인 경우 500제곱미터 이상일때
- 그밖의 층일 경우에는 1000제곱미터 이상일때
○ 무대부는
- 지하층이나 무창층 또는 4층이상의 층에 있는 경우는 그 무대부 면적이 300제곱미터 이상시
- 무대부가 그밖의 층에 있으면 무대부 면적이 500제곱미터 이상시
2. 판매시설 및 영업시설이 다음조건에 해당하는 경우에는 전층에 설치
○ 층수가 3층이하로 판매시설 및 영업시설의 바닥면적의 합이 6천제곱미터 이상일때
○ 층수가 4층이상으로 해당시설의 바닥면적 합이 5천제곱미터 이상일때
○ 수용인원이 500인 이상일때
3. 층수가 11층 이상인 건축물
4. 다음 조건에 해당하는 경우 전층
○ 노유자시설 또는 정신보건시설로 총면적이 600제곱미터 이상시
○ 교육연구시설중에 숙박이 가능한 청소년시설로 총면적이 600제곱미터 이상일때
5. 천장 이나 반자의 높이가 10미터를 넘는 랙크식창고로써 1500제곱미터 이상일때
6. 터널 빼고 지하가로써 총면적이 1000제곱미터 이상일때
7. 특정소방대상물의 지하층,무창층 또는 4층이상인 층으로 바닥면적이 1000제곱미터 이상인 층(1 ~ 5 해당하는건물 제외)
8. 부속된 보일러실 또는 연결통로 등
9. 복합건축물 또는 교육연구시설내에 있는 학생수용을 위한 기숙사로 5000제곱미터 이상일때는 전층
10. 랙크식창고에 해당없는 것으로
- 특수가연물 1000배 이상 저장 취급시설
- 중,저준위 방사성페기물의 저장시설중 소화수를 수집처리하는 설비가 있는 저장시설
11. 교정시설 중 다음에 해당하는거
○ 교도소 및 치료감호소의 수용거실
○ 출입국관리법에 따른 보호장소로 사용하는 부분(보호장소가 임차건물에 있으면 제외)
○ 경찰관직무집행법에 따른 유치장
□ 간이스프링클러 설치 대상
1. 근린생활시설로써 그 사용하는 바닥면적 합계가 1000제곱미터 이상인건물은 전층
2. 교육연구시설 내에 있는 합숙소로써 총면적 100제곱미터 이상인 것
3. 노유자 시설, 정신보건시설로서 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
○ 해당시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 300이상 600제곱미터 미만의 시설
○ 해당시서로 사용되는 바닥면적의 합이 300제곱미터 미만이고 창살이 설치된 시설
○ 건물을 임차하여 출입국관리법에 따른 보호장소로 사용하는 부분
○ 다중이용업소가 지하에 잇고 바닥면적이 150제곱미터 이상시
스프링클러설비 설치기준
1. 스프링클러 설비의 특징을 설명한다면 ?
가. 초기화재에 절대적이다
나. 소화제가 물이여서 그 값이 싸므로 경제성이 있다
다. 감지부의 구조가 기계적이여서 오동작의 우려가 적다
라. 시설이 반영구적이다
2. 헤드의 배치 기준은?
○ 무대부 ⇒ 수평거리 1.7미터 이하
○ 기타구조 ⇒ 수평거리 2.1미터 이하
○ 내화구조 ⇒ 수평거리 2.3미터 이하
○ 랙크식창고 ⇒ 수평거리 2.5미터 이하
○ 아파트 ⇒ 수평거리 3.2미터 이하
※ 헤드는 대상물의 천장, 반자,천장과반자사이, 덕트 선반 기타 유사한 부분에 설치한다
※ 무대부나 연소할 우려가 큰 개구부에는 개방형 헤드를 설치한다
3. 헤드의 배치형태
○ 장방형(직사각형 형태)
○ 정방형(정사각형 형태)
○ 지그재그형(나란히 꼴 형태)
4. 헤드의 설치기준
○ 헤드와 부착면과의 거리는 30㎝ 이하로
○ 배관, 행가, 조명기구등 살수를 방해하는 것이 있는때는 그 밑으로 30㎝이상 거리를 두고설치
○ 헤드 반경 60㎝이상의 공간 보유(벽과 헤드간의 거리는 10㎝이상)
○ 헤드의 반사판이 그 부착면과 평행하게 설치
○ 연소우려 개구부에는 상하좌우에 2.5m 간격으로 설치
○ 천장기울기가 1/10을 초과시 가지관을 천장의 마루과 평행되게 설치
○ 습식외의 설비에는 상향식 헤드 설치 : 왜?
※ 상향식 헤드를 설치하지 않아도 되는 조건
○ 드라이펜던트 헤드 사용시
○ 헤드 설치장소가 동파 우려가 없는때
○ 개방형 헤드 설치시
※ 스프링클러 헤드 설치 제외 되는 장소
○ 통신기기실, 전자기기실 또는 유사장소
○ 발전실, 변전실, 변압기 기타 유사한 전기설비 설치장소
○ 병원의 수술실 응급처치실 기타 유사장소
○ 천장 및 반자 양쪽이 불연재료이고 다음 조건에 맞을때
- 천장과 반자사이의 거리가 2m 미만인 부분
- 천장과 반자사이의 벽이불연재료이고 그 사이의 거리가 2m 이상 이지만 그 사이에 가연물이 없는 부분
○ 천장, 반자 중에 하나가 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인때
○ 현과 로비 등으로 바닥에서 높이가 20m 이사인 장소
5. 리타딩쳄버 : 누수로 인한 유수검지장치의 오동작을 방지하기 위한 안전장치로서 안전밸브의 역할을 하는 것
※ 리타딩쳄버의 역할
- 오동작 방지
- 안전밸브의 역할
- 배관 및 압력스윗치의 손상보호
☆ 수평주행배관 ; 각 층에서 교차배관까지 물을 공급하는 배관
☆ 교차배관 : 수평주행배관에서 분기하여 가지배관에 이르는 배관
☆ 가지배관 : 헤드가 붙은 배관
6. 습식스프링클러 설비란 : 1차측 및 2차측 다시말해 설비의 배관 모두에 물이 차 있다가 화재가 발생하면 열에 의하여 헤드가 개방되는 설비
7. 건식스프링클러 설비란 : 1차측에는 가압수가 차 있고 2차측에는 공기가 압축되어 있다가 화재발생시 열에의해 해드가 개방되는 설비
※건식설비의 주요 구성요소
- 건식밸브 : 자동경보기능과 체크밸브 기능 수행
- 엑셀레이터 : 2차측 공기가 빨리 빠져나가게 하여 물이 빨리 나올수 잇도록 하는것
- 익져스터 : 엘셀레이터와 같은 기능
- 자동식에어컴프레셔 : 에어 충전
- 에어례귤레이져 : 공기 조절기
- 로 알람스윗치 : 저압경보 스윗치
8. 준비작동식 스프링클러설비 : 1차측에는 가압수가 2차측에는 대기압상태로 잇다가 화재발생시 감지기에 의하여 준비작동밸브를 개방하여 헤드까지 가압수를 송수 시켰다가 화재가 계속되면 헤드가 개방되는 설비
※준비작동 밸브의 종류
- 전기식/기계식/뉴매틱식(공기관식)
※슈퍼비조리판넬 : 설비의 상태를 항상 감사하는 기능을 하는 것
9. 일제살수식 스프링클러설비 : 1차측에는 가압수가 2차측에는 대기압 상태로 있다가 화재 발생시 감지기에 의하여 일제개방밸브가 개방되는 방식
※ 스프링클러 설비는 각 방식별로 그림을 그려가며 이해하고 암기할 부분은 암기를 해야합니다 가능하다면 설치된 건물을 찾아 실물을 보며 공부하는 것이 효과적입니다
설비를 꼭 이해하여야 한다는 뜻입니다
문제
1. 다음 장소중 스프링클러를 설치 않아도 되는 장소는 어느 것인가 ?
① 병원의 응급수술실
② 복도
③ 슈퍼마켓
④ 소매시장의 매장내
2. 습식스프링클러 설비의 유수경보장치에 관한 설명중 잘된 것은 ?
① 알람밸브의 클래퍼 상하부측의 수압은 항상 같아야 한다
② 알람밸브에는 반드시 시간을 지연시켜주는 장치가 있어야 한다
③ 리타딩쳄버에는 자동배수의 기능을 반드시 갖추어야 한다
④ 패들형 스위치도 유수경보의 기능을 보여줄수 있으나 호칭규경 80mm 이하의 소구경 설비에만 적응된다
3. 스프링클러 설비의 자동경보장치 중 오동작 방지하는 기능을 가진 것은 ?
① 배수밸브
② 자동경보밸브
③ 리타딩쳄버
④ 작동시험밸브
4. 개방형 스프링클러 설비에서 하나의 방수구역을 담당하는 헤드의 개수는 몇 개 이하로 설치하여야 하는가 ?
① 25개
② 30개
③ 40개
④ 50개
5. 압력쳄버의 설치 목적으로 적당하지 않은 것은 ?
① 모터펌프 가동을 위해
② 헤드의 일정한 압력유지
③ 배관내의 압력을 알기 위하여
④ 유수를 알기 위하여
답 : 1 ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ①