41. 3상 비돌극형 동기발전기가 있다. 정격출력 5000kVA, 정격전압 6000V,정격역률 0.8이다. 여자를 정격상태로 유지할때 이 발전기의 최대출력은 약 몇 KW인가?
단, 1상의 동기리액턴스는 0.8PU이며 저항은 무시한다.
1번 7,500
2번 10,000
3번 11,500
4번 12,500
이거 최종인샘이 푸실때 왜 P=Vs*Vr/Xs 로 푸셨나요? (*은 곱하기입니다.)
제 생각엔 3상 이기때문에 P=3*Vs*Vr/Xs가 맞는것같습니다.
3을 왜 안곱해주셧나요?
-여기에 대한 대답을 찾았는데 선간전압인경우는 3을 곱하지않아도 된다라고하셨습니다.
그런데 정규반 교재(전기기사 필기 전기기기)94쪽 47번문제
동기 리액턴스 Xs=10옴, 전기자 저항 Ra=0.1옴인 y결선 3상 동기발전기가 있다. 1상의 단자전압은 V=4000[V]이고 유기기전력 E=6400V이다. 부하각이 30도 라고 하면 발전기의 3상 출력[KW]은 약 얼마인가?
풀이과정 : 전력(P)=3EV*SIN부하각/Xs= 3* 6400*4000*sin30*10^-3/10
여기선 3을 곱해주는데 과년도는 3을 안곱해주네요
차이점이 뭐죠? 왜 그런거죠?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
이 공식에서 상전압일 경우 3을 곱하고 선간전압일 경우 3을 곱하지 않는 것이 맞습니다.
전기기기 교재 94페이지 47번 문제에서
1상의 단자전압....으로 주어졌으므로 이값은 상전압으로 이해하시면 되며
따라서 3을 곱해주어야 합니다.
최종인선생님 빠른답변 감사합니다.