Q&A게시판 정규반 문제집 53p 16번 문제 질문 드립니다.
aldrl0130 추천 0 조회 312 18.03.23 22:20 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.03.24 00:20

    첫댓글 2018정규반 교재30페이지부터 참고하시고요

    문제에서

    병렬접속한것보다

    직렬접속할때 어떤가?

    이것이 문제의 포인트같은데요

    병렬회로에서는 전압이 일정합니다

    근데 직렬에서는 최소한 갯수만큼 전압이 분배됩니다

    즉 2kw의 저항 (2개)가 직렬연결이 되면 전류는 일정하더라도 저항에 비례해서 전압이 분배됩니다

    같은 저항이 2개이므로
    계산하지 않아도 전압이 병렬접속보다 1/2로 감소합니다

    그래서 전압이 1/2감소하므로 전력은 1/4로 감소합니다

    도움이 되셨기를 바랍닏

  • 작성자 18.03.25 17:05

    답변 감사 드립니다.