판넬 전면은 아래사진과 같으며 뒷면은 100ah. 배터리 9개가 접속되어 있습니다배터리 전압체크시 전체전압과 개개의 배터리 전압 측정할때 판넬 전면의 배터리 차단기 내리고ac input과 dc input중 어느것을 내리는지 알려주시고 차이점이라던지 고려해야할 사항이 있으면 설명해주시면 감사드리겠습니다
첫댓글 우선 ac input을 내리면 충전전압을 내리는거고요..24v 9개면 216볼트 사용하시는거 같은데.. 사실 어떤용도인지 모르겠지만.. 수변전실 제어용도라면 배터리 교체주기 맞춰서 바로바로 교체하는것 추천 드립니다..
정전대비용이라 쓸일이 얼마 없죠.. 그런데 교체주기 지나서 정전났을때 제 기능 못하면 10분이면 복구 할꺼 몇시간 헤맬수도 있어요..
첫댓글 우선 ac input을 내리면 충전전압을 내리는거고요..24v 9개면 216볼트 사용하시는거 같은데.. 사실 어떤용도인지 모르겠지만.. 수변전실 제어용도라면 배터리 교체주기 맞춰서 바로바로 교체하는것 추천 드립니다..
정전대비용이라 쓸일이 얼마 없죠.. 그런데 교체주기 지나서 정전났을때 제 기능 못하면 10분이면 복구 할꺼 몇시간 헤맬수도 있어요..