1. 저항 [4점]
답 : 600 / 5 = 120[Ω]
2. 실지수 [5점]
답 : 1.63
3. 발전기 병렬운전 조건 3가지 쓰시오. [5점]
답 :
-기전력의 크기가같은것
-기전력의 위상이같을것
- 기전력의 주파수가같은것
4. 플로어 덕트의 사용 목적(설치 장소)에 대하여 간단히 쓰시오. [4점]
답 : 바닥밑에콘센트를 사용하는경우
5. 진상용 콘덴서에 설치하는 직렬 리액터의 용도를 4가지 쓰시오. [8점]
답 :
-제5고조파제거/콘덴서돌입전류언제/개폐시과전압억제/보호계전기오동작방지
6. 후강,박강 [3점]
후강 - 16, 22, (28), 36, 42, 54, (70), 82, 92, (104)
박강 - 19, (25), 31,( 39), 51, 63, (75)
7. BIL = 150[kV] , 정격 차단전류 20[kA] , 차단시간 8사이클 [6점] -틀림
8. 배전방식에서 사고가 발생했을 경우 정전의 범위를 가장 좁게 하는 배전방식은? [3점]
- 네트워크 배전방식
9. 합성수지관 전선의 굵기 다를 때, 같을 때 선정법 [6점]
1) 다를 때 : 전선 절연피복을포함한 총단면적이 관내 단면적의 32%이하수용
2) 같을 때 : 전선 절연피복을포함한 총단면적이 관내 단면적의 48%이하수용
10. 발전기와 같은 기기를 전력계통에 연결할 때 중성점에 접지하는 것으로, 1선 지락시 건전상의 전위상승이 80%이하로 되는 것은 무엇인가? [3점]
답 : 지락선택계전기
11. 전동기의 절연시험에서, 교류전압을 인가하였다. 물음에 답하라. [7점] -틀림
(
12. 몰드형 변압기의 장단점을 3가지 쓰시오. [6점]
1) 장점
효율이좋다/화재우려가적다/점검및보수가용이하다
2) 단점
진동이크다/소음이크다/가격이비싸다
13. 다음 개념을 공식으로 답하시오. [9점] -맞은(수용률,부하율100%까지적고 부등률은 100안곱하고)
14. 유접점을 보고 무접점으로 그리시오. [5점] -틀림
15. 공용접지 장점 [5점]
접지선이짧아진다/점검및보수가용이해진다/합성저항이감소한다
16. 가공전선로 및 지중전선로, 그림 나와있는 문제 [8점]
1) 3 [가닥] / 2.6[mm]
2) 안전율 2.5 / 최소 인장하중 4.31[kN]
3) cncv/cncv-w/tr cncv-w
4) 차도 밑 지중전선로 : 1.2 [m]
17. 할증률 [3점]
답 : 3[%], 5[%], 7[%]
18. 전력손실 [5점]-틀림
19. 접지 목적 [5점]
답 :
감전방지/이상전압억제/보호계전기동작확보
예상점수는요?