--------------------- [원본 메세지] ---------------------
전류가 큰 쪽을 적용해서 단면적을 구하는것이 맞는것 같네요
전 성안당책을 가지고 공부했는데 물론 틀린것도 있지만...
근데 대산전기학원에서 푸는것도 맞는것 같네요.
값이 비슷하게나온다면요.
어차피 전선단면적은 공칭단면적으로 하기때문에 말입니다.
제가생각하기엔 첫번째 푼것이 더 정확한것 같네요.
문제가 a,n,b상이어서 110볼트로 나누어서 따로 푸는것이 맞는것 같아요
--------------------- [원본 메세지] ---------------------
안녕하세요 전기기사 실기시험을 앞둔 시험생입니다.
다름이 아니오라 기사 실기를 지금 준비하구 있는 분이나 자격증을 따신분들께 물어볼께 있어서요..
문제) 주어진 조건은 단상 3선식,110/220.... A선의 부하전력 합계 6050, B선의 부하전력 합계가 5300 물론 총합계는 11350 물론 단위는 (KVA,또는 VA)이겠죠.. 원래는 표로만들어져서 있는데..아마 공부하신분은 금방 아...그문제라구 아시리라 믿고 질문합니다.
여기에서 전선의 단면적 구하는 공식이요...
과년도 문제집에선 단상3선식이니까 17.8LI/1000e 에서요 전류I값을 구하는데 A선의 전류 = 6050/110 으로 해서 = 55(A)가 나오고,
B선의 전류 = 5300/110 으로 해서 = 48(A)인가 나와서
55(A)크므로 A선의 전류를 적용해서 단면적을 구하더라구요...
저두 그렇게 알구 공부를 했는데...
학원 교재와 대산전기학원 홈피에 올라온 기출문제를 보니깐
그렇게 안풀고 이렇게 풀었더라구요...
풀이과정)
전류 I를 끄집어 내는데 있어 각선이 아닌 전체 합성부하용량 11350(KVA)를 220(V)로 나누어서 구한값을 적용했던데...두가지 답이 같으면 상관없이 이해하구 넘어갈텐데...답이 서로 다르게 나오거든요...
물론 공칭단면적으로 풀어저 답을 적을땐 같지만요...
도대체 어떤게 맞는 풀이과정인지...아니면 두가지다 맞는건지...
누가좀 알려주세요...확실한 풀이과정을 알고싶어요...제발도와주세요..