공장에 순간정전이 되고나서 갑자기 사무실 형광등이 어두워지더군요혹시나 해서 변압기를 확인해보니 파워퓨즈 1상이 떨어져있어서 교체햇습니다
중간에 퓨즈가 떨어져 있죠휴즈가 끊어지면 이렇게 됩니다이건 참고로 올린겁니다
퓨즈 탈착한거
파워퓨즈
한전 과 수용가의 책임분기점우측전봇대가 한전분기점좌측이 수용가
LS 라인스위치와 인입선 연결부분우측 전주 옆 철봉 ㄱ자
LS
첫댓글 무섭네요 ㄷㄷ수고하셨습니다^^
무서워요~~~~
좋은글 고맙습니다. 교체순서가 궁금합니다 ㅎ
전윈공급차단후 휴즈탈착 한후 교체 인터넷에 검색해보세요
부하측 말씀인가요아님 한전측 전원인가요..부하측이라면 공장측 단로기인가요파워퓨즈인가요..해보질 않아서요
공장내 라인스위치로 차단합니다 파워퓨즈
네감사합니다
첨보네요궁금한거 투성이네요..공부좀 더해야겠네요
아~~ 저렇게 되는군요~~ 저런거 처음 봅니다~ 유용한 정보 감사합니다.
와 눈으로 봐도 섬찟한 기분이 ㄷㄷㄷ 좋은자료 감사해요.
라인스위치가 아니라 인터럽트 스위치구료
그렇군요 전기안전공사에서 나온 직원들이 ls라고 해서요
파워휴즈 단선시 무조건 퓨즈 교체해서 투입할것이 아니라 변압기 층간 상간 저항측정을 해야 하구여 절연 또한 측정 하셔야 합니다. 다행이도 이상이 없어서 퓨즈만 교체하여도 되었으니 망정이지 기본입니다.
상황이 워낙 급박해서요
와 대단하시네요위험하셨을텐데..
정말 고생많으였어요
그래도 회사에서 저의 입지를 확인시킬기회죠
아하 저게 전력퓨즈였네요. 사진 잘 보았습니다!
가끔씩 떨어짐니다.
COS (Cut Out Switch) 입니다. PF (Power Fuse) 아닙니다. 모양이 비슷하지만 홀더부분이 틀립니다.
그런가요?
COS는 적정 휴즈링크만 교체하면 되지만, PF는 홀더 자체를 교체합니다.
그렇군요
사진및 설명 잘 보았읍니다..감사드립니다.
보기만 해도 무섭네요...저는 못 할듯...
Pf는 교체시 r s t 3개를 동시에 갈아야하는거 아닌가요
현장에선 원칙이 안통합니다
PF가 떨어지면 자동적으로 저렇게 탈착이 되는건가요?
네
잘보고 갑니다.
사진 및 설명 감사드립니다.
감사합니다
사진 및 설명 감사히 보았습니다 !
ㅎㅎ 멋지 십니다 ㅎㅎ
첫댓글 무섭네요 ㄷㄷ
수고하셨습니다^^
무서워요~~~~
좋은글 고맙습니다.
교체순서가 궁금합니다 ㅎ
전윈공급차단후 휴즈탈착 한후 교체 인터넷에 검색해보세요
부하측 말씀인가요
아님 한전측 전원인가요..
부하측이라면 공장측 단로기인가요
파워퓨즈인가요..해보질 않아서요
공장내 라인스위치로 차단합니다 파워퓨즈
네
감사합니다
첨보네요
궁금한거 투성이네요..
공부좀 더해야겠네요
아~~ 저렇게 되는군요~~ 저런거 처음 봅니다~ 유용한 정보 감사합니다.
와 눈으로 봐도 섬찟한 기분이 ㄷㄷㄷ 좋은자료 감사해요.
라인스위치가 아니라 인터럽트 스위치구료
그렇군요 전기안전공사에서 나온 직원들이 ls라고 해서요
파워휴즈 단선시 무조건 퓨즈 교체해서 투입할것이 아니라 변압기 층간 상간 저항측정을 해야 하구여 절연 또한 측정 하셔야 합니다. 다행이도 이상이 없어서 퓨즈만 교체하여도 되었으니 망정이지 기본입니다.
상황이 워낙 급박해서요
와 대단하시네요
위험하셨을텐데..
정말 고생많으였어요
그래도 회사에서 저의 입지를 확인시킬기회죠
아하 저게 전력퓨즈였네요. 사진 잘 보았습니다!
파워퓨즈
가끔씩 떨어짐니다.
COS (Cut Out Switch) 입니다. PF (Power Fuse) 아닙니다. 모양이 비슷하지만 홀더부분이 틀립니다.
그런가요?
COS는 적정 휴즈링크만 교체하면 되지만, PF는 홀더 자체를 교체합니다.
그렇군요
사진및 설명 잘 보았읍니다..감사드립니다.
보기만 해도 무섭네요...저는 못 할듯...
Pf는 교체시 r s t 3개를 동시에 갈아야하는거 아닌가요
현장에선 원칙이 안통합니다
PF가 떨어지면 자동적으로 저렇게 탈착이 되는건가요?
네
잘보고 갑니다.
사진 및 설명 감사드립니다.
감사합니다
사진 및 설명 감사히 보았습니다 !
ㅎㅎ 멋지 십니다 ㅎㅎ