회로종단저항은 전원을 끈 상태에서 10킬로 오옴이 나와야 합니다. 경종은 자탐과 연동되어 있으므로 평상시에는 전압이 나오지 않습니다.즉 경종을 선로에서 분리한다음 자탐을 작동시켜 경종 두단자를 체크 하면 됩니다.. 감지기의 두선은 가는 라인이고 다른 두선은 돌아오는 선입니다.돌아오는 선에 종단저항이 연결
되어 잇을겁니다.감지기 라인 점검 할때는 가는 두단자를 단자대에서 분리한 다음 저항을 체크하면 10킬로오옴이 뜨면 라인은 정상입니다..수신기에서 각 발신기로 공통 1선과 회로1,회로2,회로3 이롷게 간것 같네여..수신기에서 나가는 전압이 정상적으로 뜨고 있는지 먼저 보세여 말로듣고 말로 얘기 하려니 좀 어?
첫댓글 수신기에서 발신기로 가는 도면이 있나여? 잇으면 그걸 참고하여 첫번째 발신기를 살려보세여. 먼저 회로선과공통선을 살리면 전화선,응답선은 살릴수 있을겁니다. 감지기 말단에 종단저항이 잇는지 아니면 발신기에 종단저항이 잇는지 ..발신기에 잇으면 도통시험은 이상이 없을겁니다..표시등은 공통선과회로선에서 연
결 하시면 될껍다..안되는게 있으면 다시 올려주세여~~^^종단저항은 감지기 말단에 설치 해야 도통시험의 의미가 잇는겁니다..
발신기 단자가 공통 - 발신기 표시등 전화 경종 회로 회로공통 저항 표시 되어 있으며 왼쪽 - 단자와 표 시등 회로 경종 전압을 체크 하면 전압이 안나오고 회로 공통 단자와 체크하면 전압이 20볼트 나옴
회로 종단 저항은 전원을 끄고 체크 하나요 경종 전압은 경종이 울릴때 체크 하나요 발신기 표시등 전압은 4 볼트 나옴 엘이디인데 불빛이 흐림 감지기 선이 검정 2선 백색 2선 백색 한선은 회로 저항 검정한선은 회로공통 한선 저항 연결 4 선중 종단 확인 법 있나요
수신기 에서 발신기로 가는 도면은 업습니다 수신기 에 COM 라표시 되어 있는 단자 가 2 개 인데 - 단자 가 2개 인가요수신기 단자는 주 지 발 표 전 COM 회로1 회로2 회로3 표시됨 답주시면 고맙겠읍니다
회로종단저항은 전원을 끈 상태에서 10킬로 오옴이 나와야 합니다. 경종은 자탐과 연동되어 있으므로 평상시에는 전압이 나오지 않습니다.즉 경종을 선로에서 분리한다음 자탐을 작동시켜 경종 두단자를 체크 하면 됩니다.. 감지기의 두선은 가는 라인이고 다른 두선은 돌아오는 선입니다.돌아오는 선에 종단저항이 연결
되어 잇을겁니다.감지기 라인 점검 할때는 가는 두단자를 단자대에서 분리한 다음 저항을 체크하면 10킬로오옴이 뜨면 라인은 정상입니다..수신기에서 각 발신기로 공통 1선과 회로1,회로2,회로3 이롷게 간것 같네여..수신기에서 나가는 전압이 정상적으로 뜨고 있는지 먼저 보세여 말로듣고 말로 얘기 하려니 좀 어?
답 주셔서 고맙 습니다 복구 시켰고요 공통 - 선이 접촉 불량 이었고 경종 하나가 모터에 이상 있었는데 수리 완료 했읍니다
복구 시켜서 다행이네여...고생 하셨네여..요번 모임에 한번 참석해 주세여..^^