오늘도 질문을 올립니다. MCCB에는 흔히들 쓰는 ABS타입과 ABE타입 그리고 ABL, ABH타입 4가지가 있는 것으로 알고 있습니다.
각 타입의 정확한 명칭(Full Name)과 각 타입별 특장점좀 알려주세요....
그러니까... 엄... 어느때 쓰면 더 좋은지좀... 헤헤헤...
그럼 오늘도 좋은 하루 보내세요~^^
첫댓글 LS산전 마케팅팀에 물어 보면 자세히 알려 줄 것입니다!!(표준형/경제형/한류형/고차단형등)
단락전류차단능력이 다릅니다. ABE < ABS < ABH < ABL 차단능력의 차이가 있습니다. 시스템의 전압, 및 부하량, CABLE, 등등 고려하여 단락전류값을 계산할 수있는데 계산된 값보다 큰 차단능력을 가진 BREAKER 를 선정하는 것이 일반적입니다.
쉽게 얘기하면 main TR의 6%인 퍼센트 임피던스값보다 차단전류가 큰 차단기를 선택해야 합니다. 그래서 한전에 납품하는 제품은 기본이 한류형 ABL을 사용합니다.
차단기 단락용량에따른 구분으로 ABE(이코노믹,경제형),,ABS:스탠다드,표준형) ABH:하이,고차단형,,ABL:리미팅,한류형,,앞으로는 이 모델이 단종이 되어 차차 없어지겠지요 차단용량은 표기순서대로 높아집니다.요즈음 전기안전공사에서 안전을 위하여 차단전류용량을 높이다보니 차단기 제조회사에서도 따라가야지요.
첫댓글 LS산전 마케팅팀에 물어 보면 자세히 알려 줄 것입니다!!(표준형/경제형/한류형/고차단형등)
단락전류차단능력이 다릅니다. ABE < ABS < ABH < ABL 차단능력의 차이가 있습니다. 시스템의 전압, 및 부하량, CABLE, 등등 고려하여 단락전류값을 계산할 수있는데 계산된 값보다 큰 차단능력을 가진 BREAKER 를 선정하는 것이 일반적입니다.
쉽게 얘기하면 main TR의 6%인 퍼센트 임피던스값보다 차단전류가 큰 차단기를 선택해야 합니다. 그래서 한전에 납품하는 제품은 기본이 한류형 ABL을 사용합니다.
차단기 단락용량에따른 구분으로 ABE(이코노믹,경제형),,ABS:스탠다드,표준형) ABH:하이,고차단형,,ABL:리미팅,한류형,,앞으로는 이 모델이 단종이 되어 차차 없어지겠지요 차단용량은 표기순서대로 높아집니다.
요즈음 전기안전공사에서 안전을 위하여 차단전류용량을 높이다보니 차단기 제조회사에서도 따라가야지요.