1. 수용률 = 최대수용전력 / 수용설비용량
2. 부등률 = 각 수용가 최대 수용전력 합 / 합성 최대 수용전력
입니다.
근데 인강 볼때 원장님께서 1번식 할 때 '최대수용전력' 을 변압기용량 (A) 으로 설정하셨고..
또한 2번식 할 때 '합성 최대 수용전력'을 변압기용량(B) 이라고 말씀 하셨습니다.
이거 2개의 변압기는 서로 상관없는거죠?
예를들면..
A는 가정 1세대의 변압기 B는 단지 아파트변압기 라고 생각을했습니다. 맞게 이해 한건가요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
네..맞습니다.
그렇게 생각하시고 다시 이해해 보시면 됩니다.
실기에서도 매우 중요한 부분이므로 반드시 개념 정립을 하고 넘어가시면 좋겠습니다.