문제 (2) 에서 CT 변류비를 선정할 때먼저 변압기 용량을 이용하여 CT 1차측 전류를 구하잖아요여기서 1번은 변압기 표준용랑 5000 을 쓰고 2번은 계산값 1197.73 을 쓰는데 어느게 맞는건가요?
첫댓글 어느것이 맞는게 아니고 교재 가 맞습니다처음에 구한건 a b c d 뱅크 즉 변압기 4대분인 ct 1 이구요ct2는 a 뱅크만 고려 합니다좌동이 똑같은 부하가 다있다는 거니깐 4곱한거구요
1번답이 일단 표준용량 구하라해서 5000이 2번식에도 들어간거같구요 그말없으면 4790. 92 넣어도됩니다
첫댓글 어느것이 맞는게 아니고 교재 가 맞습니다
처음에 구한건 a b c d 뱅크 즉 변압기 4대분인 ct 1 이구요
ct2는 a 뱅크만 고려 합니다
좌동이 똑같은 부하가 다있다는 거니깐 4곱한거구요
1번답이 일단 표준용량 구하라해서 5000이 2번식에도 들어간거같구요 그말없으면 4790. 92 넣어도됩니다