답변에 앞서 몇 가지 체크 사항이 있습니다.
- PLC가 Modbus TCP를 지원한다면 Ethernet 모듈을 사용하시는 것이 맞는지요?
- 말씀하신 모뎀은 전용선 모뎀을 말씀하시는 건가요? 모뎀의 입출력 포트 등 사양이 어떤지 알려 주세요.
- PLC가 모뎀도 지원한다면 PLC에 RS-232 포트가 있다는 뜻인가요?
어떤 방식이든지 통신은 가능합니다.
만약 Ethernet 모듈을 사용하셨다면 광케이블 백본을 설치하시고, 광스위치를 통하여 Ethernet으로 연결하시면 됩니다.
이 때는 ModbusTCP 프로토콜을 사용하게 됩니다.
만약 485 통신 망을 구축하신다면 RS232 포트에 RS232-RS485 변환 컨버터를 사용하시면 됩니다. 이 때는 Modbus 프로토콜을 사용하게 됩니다.
만약 전용선 망을 구축하신다면 역시 RS232 포트를 사용하며, 이 때는 구성에 따라 모뎀 종류도 선정하셔야 합니다. 거리, 속도, 인터페이스 등을 고려하여 ADSL, DSU, CSU 등 다양한 모뎀 중의 하나를 선택하셔야 합니다. 모뎀이 RS232C 출력을 하는 경우에는 Modbus 프로토콜에 RS232C 통신을 하게 될 것이고, 만약 전용선에 Ethernet 구축을 원하신다면 DSU 모뎀에 라우터를 사용하여 Ethernet 통신망을 구축할 수도 있습니다.
네트워크 구성은 통신 전문 업체에 의뢰를 하시면 상세한 제품 선정까지 지원을 받으실 수 있을 것입니다.
CitectSCADA 측면에서는 Serial 통신의 Modbus 프로토콜과 Ethernet 통신의 ModbusTCP 프로토콜을 모두 지원하기 때문에 통신이 가능한 네트워크만 구축이 되면 어떤 방식이든 간에 상관 없이 통신이 가능합니다.