임피던스 전압이요
변압기 2차측을 단락한 상태에서 1차측에 정격전류가 흐르도록 1차측에 인가하는 전압
>>>> 변압기 내의 임피던스 강하 측정..
이라고 교재에 적혀있는데요
의미가 잘 이해가안가는데
2차를 단락하고 1차에 전압을 가했을때 흐르는전류랑 인가한 전압을 곱해보면 전압강하를 알수있다.. 이뜻인가요??
그렇게되면 임피던스강하와 전압강하는 같은 의미인건가요??
임피던스강하는 전체임피던스에서 깎아먹은 전압이 얼마인가?? 그 비율에 관한 식이라고 강의에서 설명하셨는데
그게 전압강하 아닌가요?? 임피던스전압의 뜻을 생각하다보니 또 의문점이 생겼네여..
요약하면
1. (밑줄친부분) 임피던스전압의 의미에 대해 제가 생각하는게 맞는지..
2. 임피던스강하와 전압강하의 차이
설명부탁드리겠습니다..
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
임피던스 전압이란
변압기의 2차를 단락한 상태에서 1차에 전압을 인가하여 정격전류가 흐를때,
이때 1차에 가한 전압은 모두 임피던스에 걸리는 전압이기 때문에 임피던스 전압이라고 합니다.
임피던스 강하는 정격 전류와 임피던스에 의해 결정되는 값이므로 정해진 값인데 반해,
정격전압이란 1차에 입력되는 전압에 따라서 달라질 수 있는 전압입니다.
1. 맞습니다.
2. 임피던스 강하는 정격상태의 값이며, 전압강하는 입력전압에 따라 달라지는 일반적인 값입니다.