[실기] 시험 준비 동사기사 실기 접지선 굵기 계산 문제
얀돈 추천 0 조회 2,131 18.10.17 09:25 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.10.17 10:45

    첫댓글 차단용량 : 루트3*정격전압*단락전류
    단락용량 : 루트3*공칭전압*단락전류

    문제에서 차단용량이 주어졌으므로 단락전류를 구할시 정격전압이 들어갑니다.

  • 19.10.13 22:34

    잘못된 해설입니다. 위 해설의 전류는 3상 고장전류 계산을 나타내는 것입니다. 22.9kV이므로 전류값은 피뢰기 방전전류를 고려한다면 2.5kA를 넣음이 바람직하지만 1선지락 시 고장전류의 값은 22스퀘어 이상으로 적용(CNCV 중성선 굵기는 22스퀘어입니다.)이므로 일반적으로 25스퀘어 혹은 35스퀘어를 적용합니다. 위 문제집과 같은 풀이로 오해가 없으시기 바랍니다.