제연설비
제연설비.hwp
◎ 설치대상
① 문화집회 및 운동시설
- 무대부 바닥면적이 200제곱미터 이상
- 영화상영관으로 수용인원 100명이상
② 근생, 위락, 판매 및 영업, 숙박시설
- 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1000제곱미터 이상시 당해 용도 사용되는 모든 층
③ 판매 및 영업 시설중
- 시외버스정류장, 철도역사, 공항시설, 해운시설의 대합실 또는 휴게시설로 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1,000제곱미터 이상시
④ 지하가로 총면적 1,000제곱미터 이상시 ( 터널제외)
⑤ 지하가중 길이 500미터 이상으로 행자가 정하는 위험등급 해당 터널
⑥ 특정소방대상물에 부설된 특별피난계단, 비상용승강기의 승강장
◎ 설치기준
※ 제연설비의 연기제어 방식
⇒ 희석
⇒ 배기
⇒ 차단
1. 제연방식의 종류
가. 자연제연방식 : 개구부를 통하여 연기를 자연적으로 배출하는 방식
나. 스모크타워제연방식 : 루프 모니터를 설치하여 제연하는 방식으로 고층빌딩에 많이 사용
다. 기계제연방식
⇒ 1종기계제연방식 : 송풍기와 배연기를 설치하여 급기와 배기를 하는방식
⇒ 2종 제연방식 : 송풍기만 설치하여 배기하는 방식
⇒ 3종제연방식 : 배연기만 설치하여 배기하는 방식
2. 제연구역의 기준
⇒ 하나의 제연구역은 1000제곱미터 이내로
⇒ 거실과 통로는 상호 제연구획
⇒ 통로상 제연구역은 보행중심선의 길이가 60미터를 초과하지 않게
⇒ 하나의 제연구역은 직경 60미터 원내에 드러가게
⇒ 하나의 제연구역은 2개이상층이 되지 않게 구획
3. 제연구역의 구획 방법
⇒ 제연경계의 재질은 내화재료, 불연재료, 또는 제연경계벽으로 성능인정받은 것으로 설치하되 쉽게 변형, 파괴되지 않고 연기가 누설되지 않게 기밀 있는 재료 사용
⇒ 제연경계의 폭은 0.6m 이상이고 수직거리가 2m 이내이어야 한다
⇒ 제연경계벽은 배연시 기류에 의하여 그 하단이 쉽게 흔들리지 않게
4. 예상제연구역 및 유입구 기준
⇒ 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지 수평거리는 10m 이내로
⇒ 예상제역구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 초속 5m 이하로
⇒ 공기유입구의 구조는 유입공기를 하향 60도 이내로 분출할수 잇게 설치
⇒ 공기 유입구의 크기는 35제곱미터/분세제곱미터 이상으로 한다
※ 방화구획의 면적 : 1000제곱미터
※ 방화댐퍼 : 철판의 두께는 1.5mm 이상으로
※ 제연경계의 폭 : 제연경계의 천장이나 반자로부터 그 수직하단까지의 거리
※ 수직거리 : 제연경계의 바닥으로부터 그 수직하단까지 거리
※예상제연구역 : 화재발생시 연기의 제어가 요구되는 제연구역
문제
1. 제연설비에 관한 설명이다 그릇된 설명은 어떤 것인가?
① 화재실의 제연은 피난루트와 진입루트를 형성시켜 주고자 하는 것이 목적이다
② 화재실의 제연은 플래시오버현상을 억제하는 효과를 볼수 있다
③ 계단실과 같은 피난구조 공간에 대한 제연은 일종의 주거 분위기를 형성시켜 주기 위해서 이다
④ 화재실의 제연시는 급기는 차단하여 급기로 인한 화재의 확대를 조장하는 일이 업게 한다
답 : 라 급기와 배기를 동시에 하여 질식 및 피난을 쉽게 하는 거시다
2. 스모크타워 제연방식에 관한 설명 중 잘못된 설명은 ?
① 제연 샤프트의 굴뚝효과를 이용한다
② 고층빌딩에 적당한 설비이다
③ 제연기를 사용하는 기계제연의 일종이다
④ 모든 층의 일반 거실화재시 적용 가능하다
답 : 3(굴뚝효과를 이용한 자연배기 방식이다)
3. 제연구획을 함에 있어 제연경계의 폭은 몇미터 이사으로 해야 하는가?
① 0.5미터
② 0.6미터
③ 0.7미터
④ 0.8미터
답 : 2
4. 제연설비의 비상전원 용량은 몇 분이상 작동할수 잇도록 해야하는가?
① 15분
② 20분
③ 25분
④ 30분
답 : 2
첫댓글 정말 고맙습니다...