3. 위생설계획
3.1 사전조사사항
1) 건물개요 파악 - 대상건물의 위치 - 건물의 용도 - 건물의 규모 ( 연면적, 건물높이 )
2) 현장조사 및 관공서 협의 - 상수도 매설 현황 - 하수도 매설 현황 - 종말 하수처리시설 현황 - 상수도 급수 조례 - 상수도 인입관경 및 급수압 - 하수도 배출관경 및 매설깊이
3.2 급수설비
1) 급수원 - 시수 : 상수도 공급 가능 수량 확인 - 정수 : 지하수 개발 가능성 확인 - 중수 : 중수의 필요성 및 경제성 검토를 통해 적용여부 결정
2) 급수압력 ① 최소급수압 - 세면기. 일반수전. 대변기( 로우탱크 ) : 0.3kg/㎠ - 대변기 (후레쉬 밸브 ), 샤워 (혼합수전) : 0.7 kg/㎠ ② 최대급수압 - 주택. 병원. 호텔등 : 3 ~ 4 kg/㎠ - 업무시설. 판매시설등 : 5kg/㎠ 이하
3) 급수방식 - 상수도 직결 방식 - 고가수조 방식 - 압력탱크 (기압급수 방식) - 탱크레스 부스타 펌프 (Tankless Booster Pump)방식 * 상기 방식에 대한 종합적인 대비 및 경제성 검토를 하여 급수방식 결정.
4) 급수 조닝 구획 - 사용 위생기구의 종류에 따른 최소 압력이 유지되도록 계획 - 건물의 종류별 최대급수압력을 감안하여 최대 급수압이 초과되지 않도록 구획
5) 급수량 산정 - 건물 종류별 사용인원당 급수량으로 산출 - 위생기구수에 의한 급수량 산출 * 상기 방식으로 산출하여 적정용량으로 결정, 저수량은 법적인 비상급수설비용량과 대비하여 결정
6) 급수설비 재질 - 지하저수조 및 음료수용 배관은 수도법의 규정에 의한 수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙에 따라 내식성 자재를 사용한다.
3.3 급탕설비
1) 급탕방식 ① 개별식 급탕 : 사용개소마다 탕비기설치 - 순간급탕식 - 저탕식 ② 중앙식 급탕 : 중앙에 급탕가열 및 공급장치 - 순간 급탕식 - 저탕식ㆍ직접가열식 - 저탕식ㆍ간접가열식
2) 급탕량 산정 - 건물 종류별 사용인원에 의한 방법 - 위생기구수에 의한 방법 * 상기 방법으로 산출하여 적정용량으로 결정.
3) 가열장치 ① 개별식 급탕 - 순간급탕식 : 가스, 전기 - 저탕식 : 가스, 전기(심야전력), 증기. ② 중앙식급탕 - 가스, 증기, 지역난방열원
4)급탕 및 환탕배관 - 급탕배관은 공급압력을 감안하여 급수배관 조닝과 동일하게 구성하되 배관저항 및 열교환기 저항 등을 감안하여 급탕압력을 검토 확인한다. - 환탕관을 공급개소가 많고 배관길이가 길 경우는 역 환수 (리버스리턴)방식을 고려한다.
3.4 배수 및 통기 설비
1) 배수배관방식 ① 종류 - 합류식 - 분류식 ② 배수방식의 결정요소 - 하수종말처리시설의 유무 - 옥외 오 배수관의 방식 - 증수시스템 적용여부 및 시스템 방식
2) 배수관의 종류 구분 - 일반배수 - 오배수 - 주방배수 - 폐수 - R I (방사능 오염) 배수 - 공조용 배수 - 우 배수
3) 통기방식 ① 종류 - 각개통기 - 환상통기 - 신정통기 - 특수통기 ② 통기 방식의 결정 - 중요한 시설은 각개 통기 방식을 사용 - 횡주관이 길고, 고층(6층이상)일 경우는 최소한 환상통기 방식을 사용 - 횡주관이 짧고, 저층(5층이하)일 경우만 신정통기 방식을 사용 - 횡주관은 짧고 고층인 경우는 특수통기방식을 사용
3.5 배관 재질 등
1) 급수급탕 (음료수)관 : 내식성 재질 사용 - 동관 - 스테인레스 강관 - PPC 관 - PB 관
2) 배수관 - 주철관 (1종, 2종) - PVC 관 (VG1 , VG2)
3) 저수조 재질 - 스테인레스 탱크 - FRP탱크 - SMC탱크 - 콘크리트 탱크 W/ 내식성도료 마감.
4) 급탕조재질 - 스테인레스 탱크 (STS 316L 이상)
4. 에너지 절감 계획
4.1 열원설비
1) 열원기기의 에너지 절감 - 고 효율 기기 사용 - 열회수 시스템 채택 - 부하특성에 맞는 적정한 대수분할 - 용도 및 사용시간대를 고려한 대수분할 - 저부하 운전을 고려한 대수분할 - 축열방식등 고부하 운전방식의 채택 - 자연에너지 이용 방식의 채택
2) 열원 분배 계통 - 적정한 계통구분 ( 용도 및 사용시간대 ) - 운전압력 및 설정온도의 최적화 - 냉.온수 계통의 온도차는 가능한 대온도차 사용
4.2 공기조화 설비
1) 부하계산상의 에너지 절감 - 적정 실내 온습도 조건 설정 - 적정 냉난방 장치 용량 선정 - 적정 외기도입량 설정 - 동적 열부하계산법 등 활용
2) 공조방식 및 조닝의 에너지 절감 - 실내 공조의 과열.과냉.과제습의 방지 - 동시 냉.난방의 방지 - 재열 손실의 방지 - 혼합 손실의 방지 - 조명등 실내 발열의 효율적 제거 - 외기 도입의 최소화 (CO2 제어등) - 중간기 외기 냉방 방식 채택 - 댐퍼의 기밀성 유지 - 적정 송풍 온도 채택 - 적정 제어 시스템 채택 - 사용 목정 및 운전시간대별 공조조닝 - 고효율 공조기기사용 |