콘크리트 열화현상

 

[증 상]

콘크리트 열화는 주변에서 흔히 볼 수 있는 현상으로, 크랙, 박리, 노출 된 철근의 부식, con"c표면의 얼룩발생. 등으로 이러한 현상은 기후와 주변 환경에 의해 모든 콘크리트에서 발생되며 해안가 및 토양과 대기오염이 심한 지역에서는 더욱더 활발히 발생되는 현상이다.

 

[원 인]

콘크리트 열화현상을 크게 두 가지로 보면,

첫째, 콘크리트의 품질저하 = 물리적 원인으로 물 침투, 풍화작용, 타이어 및 기계적 마

        찰작용, 충격, 과적, 화재, 동절기 주기적 동결융해로 보며, 화학적 요인으로는

        성화학물질의 침투, 지하수내 황산염 작용, 고온에서 내부결정체의 증가, 알카리-

        실리카반응 등을 꼽을 수 있다.

둘째, 콘크리트 내 철근부식 = 탄화작용-대기 중 이산화탄소 또는 기타 산성가스에의해

        콘크리트의 알카리성이 저하되어 철근보호막이 깨짐으로써 철근이 부식된다.

        염소-해수, 제설염, 해사 등 염소가 함유된 원료를 사용한 콘크리트에 의해 전기

        화학 작용으로 철근부식이 발생한다.

그 외로는 미숙한 공사로 = 저 등급의 재료를 사용한 콘크리트, 불완전한 철근고 정,

con"c타설 과정에 대한 감독소홀, 콘크리트 진동에 의한 불완전한 충진, 부적절한 양생에 의한 충분한 강도발현 실패로 볼 수 있으며 주변 환경에 따라 고온, 다습, 반복적 건습현상을 들 수 있다.

 

[진단]

내구성을 향상시키기 위한 효과적인 보수를 하기 위해 먼저 열화의 원인과 범위를 정확히 파악해야 하므로 각 현장조건에 적합한 방법으로 검정된 장비를 정확히 사용하여 경험있는 구조물 안전진단 전문가가 정확히 판단해야 옳다.

 

[보수작업]

준비작업 과정은 보수의 성패를 좌우하므로 매우 정확하고 세밀하게 준비해야 한다.

1.콘크리트 청소 = 먼지, 파편 등의 이물질을 깨끗이 제거한다.

2.보수범위 표시 = 보수할면을 표시함에 있어 할석 중 범위가 벗어 날 수 있으니 약간 범

  위를 넓게 표시한다.

3.보수면 할석 = 콘크리트를 깨낼 때 부식철근을 완전 노출시키고 일정깊이로 깨낸다.

4.부식물제거 = 글리트 브라스팅 등으로 부식된 것들은 남김없이 제거한다.

5.프라이머 = 방청제등 철근부식 방지 전용 프라이머를 프라이밍 한다.

6.보수할 면의 상태에 따라 적정 보수몰탈을 시방서에 따라 정확히 시공한다.

7.급 건조 및 균열 등을 방지하기 위해 물 적시기 또는 습윤제를 발라준다.

 

 

 

 

 

 