0.12 |
kW(=0.75HP) |
|
1/6 |
HP(=0.75kW) |
|
200V~240V
3상 60Hz |
모터전부하전류 |
1.0 |
A |
|
전자개폐기(MSM) |
GMS-9 |
|
|
정격사용전류(AC3) |
11 |
A |
|
과부하계전기(TOR) |
GTH-22 |
|
|
TOR 설정범위 |
0.63~1.0 |
A |
|
배선용차단기(MCCB) |
ABS33b |
|
|
정격전류(AT) |
5 |
A |
|
전선단면적 |
2 |
SQmm(㎟) |
|
380V~440V
3상 60Hz |
모터전부하전류 |
0.5 |
A |
|
전자개폐기(MSM) |
GMS-9 |
|
|
정격사용전류(AC3) |
7 |
A |
|
과부하계전기(TOR) |
GTH-22 |
|
|
TOR 설정범위 |
0.4~0.63 |
A |
|
배선용차단기(MCCB) |
ABS33b |
|
|
정격전류(AT) |
3 |
A |
|
전선단면적 |
2 |
SQmm(㎟) |
|
500V~550V
3상 60Hz |
모터전부하전류 |
0.4 |
A |
|
전자개폐기(MSM) |
GMS-9 |
|
|
정격사용전류(AC3) |
6 |
A |
|
과부하계전기(TOR) |
GTH-22 |
|
|
TOR 설정범위 |
0.25~0.4 |
A |
|
배선용차단기(MCCB) |
ABS33b |
|
|
정격전류(AT) |
3 |
A |
|
전선단면적 |
2 |
SQmm(㎟) |
출처:태양전기판매(02-2675-8100)
카페 게시글
전선의 허용전류
모터부하에 따른 차단기 및 개폐기, 그리고 전선 굵기 선택표 - 태양전기판매