1. 세대 열감지기 확인 방법 (복도 발신기함 내부의 단자대에 공통과 회로를 테스터기 DC로 체크한다.)
ㄱ, 24V이면 정상.
ㄴ, 20V이면 저항이 걸려 있다.
ㄷ, 6V이면 감지된 것이 세대에 있음.
ㄹ, 0V이면 감지기 교체후 선로가 잘못 연결되어 있다.
2. 연기 감지기 확인하는 방법
ㄱ, 테스터기 옴(1만R)에다 놓고 연기 감지기 단자를 확인하면 눈금이 서서히 떨어지다 어느 시점에서 다시 복원됨을 반복한다.(정상)
ㄴ, "ㄱ"항을 테스터하는데 복원이 되지 않고 "0"으로 떨어지기만 한다. (불량)
3. 복합수신반에서 세대 확인하는 방법
ㄱ, 확인하고자 하는 세대에 들어가서 감지기를 빼고 선을 합선시킨다. 복합 수신반에 불이 들어온다.
4. 세대 감지기 선로
공통 ---감지기 ---감지기---저항(끝부분)---감지기---감지기---회로
※공통과 회로를 DC로 체크하면 24V가 된다.
5. 단선 : 감지기 선로가 끊김
단락 : 선로에 저항이 많이 걸림(저항을 제거한다.)
※단선인 경우 세대 끝부분 저항은 그대로 두고 DC24V를 체크한다.
수신반----복도 발신기----세대 끝 저항부분(수신반에서 복도발신기함까지 1차 24V를 확인하는 구간, 복도 발신기에서 세대끝 저항부분은 2차 24V를 확인하는 구간.)
<출처 : 부산아파트 관리직원들의 모임>