난방이 제개로 안된다고 연락을 받았습니다
축열 탱크를 체크를 하여보니, 열량은 충분이 준비되어 있습니다.
건물의 난방은 건설설비에서 시공을 하기 때문에, 축열탱크의 물만 공급하도록 제공하였습니다.
난방이 안될 이유가 없어, 저희 업무영역을 아니지만, 분배기의 에어를 빼주고 축열탱크에서
온도를 좀더 많이 공급하도록 마련해주었습니다.
배관을 체크하여 보니, 중앙공급식으로 수직배관(주배관)과, 이것을 접점으로 3개의 가지배관을 구성되어
있었습니다. 각각의 가지배관에 각방 분배기를 연결하여 각 방 제어가 되도록 구성되어 있었습니다 .
문제는 주배관과 가지배관이 동일 배관 규격인 20A로 시공되어 있었습니다.
이렇게 구성되면 온수의 순환이 제대로 이루어 질 수 없습니다. 난방이 어렵게됩니다.
주배관이 가지배관 구경보다 커야 합니다.
즉 20A 가지배관을 3개 구성하려면 주배관이 32A 이상 되어야 합니다.
그렇지 않으면 가장 인접한 가지배관으로 물이 대부분 유입되어 2,3번째 가지배관으로
정상적으로 물이 흐르지 않습니다.
수영장 배관을 할 때도 마찬가지 입니다.
가지배관 사이즈 보다 주배관의 사이즈가 반드시 커야 합니다.
25A 가지관을 구성한다고 할 때 주 배관의 크기에 따라 최대의 가지배관 갯수는 아래와 같습니다.
이 것을 바탕으로 배관을 하면 다음 형태가 된다