올해 첫번째로 잘한 일
점점 이곳에 있는시간이 많아지고 작년 겨울에 가스히터로 추운겨울을 보내다보니 절실히 필요한 물건이 무엇일까
생각해 봤다 앞에 테라스 샤시 설치하고 방풍를 막는 방법을 모색해 봤는데 작은 일이 아니기에 차일피일 미루게 됐다.
최소한의 대안으로 일단 냉온풍기를 구해야 겟다는 생각이 있었는데 그 기회가 왔다 이렇게 설치해 보니 너무 좋다.
올해 따듯하게 보낼 수 있어 흐뭇하다.
위와 같이 바닥면에 두면 청소기 사용시 스크래치가 날것 같아 걸래받이 높이를 만들어야겠다
이곳저곳을 찾아보다가 고발포 진동매트를 600 X 310 X 36t 를 주문했다. 배송비 포함 27,000원
기성품으로 나오는 사이즈 가 딱맞는게 없어 주문제작 함.
실내기에서 가동중 V + 전원 버튼을 길게 누른 후
실외기에 로 가서 몽키스페너로 고압관(얇은동관)캡을 시계반대방향으로 돌려풀고 측면 구멍에 육각렌치를 넣어 시계방향으로 돌려 잠근다.
잠시 후 2분 정도 지나 저압관(굵은동관)또한 캡을 풀고 육각렌치로 잠그면 시외기로 에어컨냉매가 회수완료...끝이다.
실내기 전원을 끄고 차단기를 내린 후 전선을 절단한다. 그 다음 실외기로 가서 동관을 자르고 실외기 전선을 자르면 끝이다.
(만약 동관을 자를때 냉매가 빠져나오면 요란한 소리가 난다. 냉매에 손이 닿지 않토록 주의하고 침착하게 육각렌치를 넣어 다시 잠극면 된다.)
냉난방기는 CV 전기선 2.5 SQ 를 쓰고 배전판(전압기)실내기 ,실외기에 물려 연결하여야한다. 13평정도 되는 냉난방기는 아무선이나 써도 된다고는 하나 안전하게 배전판에 물려 설치했다.
예전 건축물은 배전판에 접지선이 없이 설치되어 있는 곳이 많다.(참고)
전기의 효율적 사용을 위하여 배선차단기와 누전차단기를 함께 설치하고 있습니다.
과전압, 과전류 등 전기적 사고가 발생하였을 시 차단기가 견딜 수 있는 최대치 용량을
정격차단전류라 하는데
높을수록 좋습니다.
일반적으로 가정이나 상가 등에서도 안정적인 배전 운용을 위해 2.5KA 정격차단전류를 사용하고 있습니다.
차단기 용량은 사용할 장소의 전기 사용량에 따라 결정이 됩니다.
전체 전기 사용량이
2KW(2,000W)미만의 경우 20A
3KW(3,000W)미만의 경우 30A
5KW(5,000W)미만의 경우 50A
6KW(6,000W)이상의 경우 60A
AC220V기준
의 차단기 용량을 선택하여야 합니다.
허용전류는 단상과 삼상의 차이에 따라 달라집니다.
전류(A) = 용량(W) ÷ 전압(V)
단상 220V 2KW제품의 정격전류는
2,000(W) ÷ 220(V) ≒ 9.1
10A 정격전류
전류(A) = 용량(W) ÷ 전압(V) ÷ 1.732
삼상 380V 28KW제품의 정격전류는
28,000(W) ÷ 380(V) ÷ 1.732 ≒ 42.5
약 43A 정격전류
CV | 2.5SQ | 전선굵기 | 허용전류 | 4SQ | 전선굵기 | 허용전류 | 6SQ | 전선굵기 | 허용전류 |
| 2C | 약12㎜ | 약23A | 2C | 약13㎜ | 약32A | 2C | 약14㎜ | 약41A |
| 3C | 약12.5㎜ | 약20A | 3C | 약13.5㎜ | 약27A | 3C | 약14.5㎜ | 약35A |
| 4C | 약13.5㎜ | 약30A | 4C | 약14.5㎜ | 약27A | 4C | 약16㎜ | 약35A |
에어컨 설치의 경우
실외기 전원 차단기는 누전차단기 및 배선차단기
상황에 맞춰 설치가 됩니다.
[출처] 차단기 구분 : 누전차단기 vs 배선차단기|작성자 부산시스템에어컨 AB
실외기 를 혼자서 옮기다가 무리한 힘을 쓰다 발목이 접질럿다. 당시 는 몰랐는데 하루 자고 났더니 아프다.ㅠ.ㅠ
창문을 떼지 않고는 혼자서 들수가없어서 창문을떼는데 이또한 창문무게가 너무 무거워 더운날 고생좀했습니다.
새들이 둥지를 틀어 냄새도 많이나고 배설물이 많아 닦아낸 후 실외기를 빼내서 지하주차장으로 옮겼습니다.