1.
1) 케이블 기본 : (18+28+27+25+25) + (2x5) = 123 + 10 = 133
- 할증포함 : 133 x 1.03 = 136.99
2) 배관 : 123 + (1.5x5) = 130.5
- 할증포함 : 130.5 x 1.03 = 134.415
3) 터파기 : (0.6+0.4) / 2 x 0.65 x 123 = 39.975
4) 테이프 : 123 * 1.05 = 129.15
5) 케이블 기본 : [(25+20+12) + (2x3)] x 2 = [57 + 6] x 2 = 126
- 할증포함 : 126 x 1.03 = 129.78
6) 배관 : 57 + (1.5x3) = 61.5
- 할증포함 : 61.5 x 1.03 = 63.345
7) 터파기 : (0.6+0.4) / 2 x 0.65 x 57 = 18.525
8) 접지선 : 2 * 8 = 16
2.
1) 36 배관 1 : 130.5 x 0.007 x 1.5 = 1.37
2) 36 배관 2 : 130.5 x 0.018 x 1.5 = 3.524
3) 42 배관 1 : 61.5 x 0.007 x 1.5 = 0.646
4) 42 배관 2 : 61.5 x 0.018 x 1.5 = 1.661
5) 케이블 1-1 : 133/1000 x 4.62 x 1.4 x 1.5 = 1.29
6) 케이블 1-2 : 133/1000 x 4.62 x 1.4 x 1.5 = 1.29
7) 케이블 2 : 63/1000 x 4.62 x 1.4 x 1.5 x 1.8 = 1.1
* 오류 있으면 알려주세요
첫댓글 5번 2c때문에 ×2 안하는걸로
다른건 다 맞네요.
2c x 2 로 맞지않나요 ?
터파기량, 접지선, 경고테이프는 무조건 맞는거죠???
저도 저렇게 적어서요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
곱하기 이 하면 안되용 공량계산할때 가산하자나요
산출수량계산시 2C x2니까 x2
단위공량 계산시 조건대로 x1.8인거 같습니다.(2열 동시)
@횬이 2열동시는 견적 첫페이지에 표하가 없엇도 단위공량때 있어서 공량에 가산하는거 어닌가요여영
전선 자재량은 2가닥이라서 x2 로 계산하고
전선 인공은 2열(가닥) 동시 시공이라 x1.8 로 계산하는 것이 맞지않을지 ...
터파기 구할때 등 기초부분은 제외인가요? 저는 터파기에다가 등 기초까지 계산해서 넣었는데ㅜㅜ
36C 와 42C 배관에 모두 접속되는 가로등이 있어서 기초부분을 추가하면 어디에 합산할지도 좀 예매하고 ...
또 터파기 사이즈가 가로등 기초 사이즈보다 커서 전 추가로 계산하지 않았습니다.
그리고 가로등 기초부분 터파기량이 별도 항목으로 있었다고 합니다.
@몽이천하 무튼 서로 좋은 결과 얻었음 좋겠습니다. 고생많으셨습니다!
테이프는 표에 400m 라고 주어지지 않았나요? 거기에 할증5%해서 420 나왔는데..
400m말이안되는것같아서 400mm로봣는데..
케이블 할증 x0.03아닌가요?? 왜 1.03이죠?
할증 3% 를 더해야 하니까 (1+0.03)=1.03
예로 전선 100m 에 할증 3% 다하면 103m 가 되어야 ...
@몽이천하 기본문제도 보면 배선배관만 10%할증한다하면 0.1곱한값을 더해줬지않나요?
2m인가 1.5m인가 가로등까지 가는 선 더해야되는거 아니에요?
그래서 가로등 8개던지 아니면 전선처럼 한번에 가는거 ___ | ____ 이렇게 되어있으면 관이 2개 들어간다고 봐야되는거 아닌가요?
@korea_US 터파기 깊이가 0.65[m] 로 구간당 배관은 1.5[m](0.75[m]x2) , 전선은 2[m](1[m]x2) 를 한번만 가산해도 될것 같습니다만 ...
님들 이글 답 틀린걸로 계산됬나요? 저는 견적문제다틀린걸로계산된듯하네요 2번문제는 이글이랑 완전히똑같은데