cjy0016 추천 0 조회 807 05.01.19 14:02 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 05.01.19 20:55

    첫댓글 1.가정집의 수도꼭지 접지의 문제점(그렇지않은경우도 있지만 PVC(엑셀파이프)배관에 꼭지만 철인경우와 제 생각이지만 일단 물의 통로인 관계로 샤워하다 감전되지 말라는 법이 없겠슴) 2.가장 이상적이라 생각됨 3.공사비가들고 원하는 접지저항을 얻기 어려움

  • 05.01.21 09:01

    보통 건물 짓을때 건물 철골에 가장 많이 접지하더라구요.. 제일 안전하니깐..

  • 05.01.23 14:54

    굳이 접지를 하지 않아도 콘센트가 접지용이면 접지가 될 수 있습니다. 보통 박스를 고정 할 때 철골에 고정시키고 접지 콘센트는 그 박스에 공정시키니까요. 콘센트 고정하는 볼트가 전기가 통한다면 자동으로 접지가 되지 않을까요. 하지만 지역(대지)에 따라 철골 접지저항값이 원하는 값 이상으로 나올수도 있습니다,.

  • 작성자 05.01.27 13:37

    답변감사합니다.