[실기] 시험 준비 CT표준 변류비산정
전기초보생 추천 0 조회 2,557 15.02.09 23:18 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.02.10 00:30

    첫댓글 안녕하세요 답변드립니다

    변류비는 상위값이 아니라 근사값입니다..

    750을 할경우 25~50%의 여유를 벗어난 값입니다

    범위내에 있는 정격값으로 600을 선정하시면됩니다

  • 작성자 15.02.10 02:03

    항상 감사드립니다^^~

  • 15.02.10 15:45

    범위내에는 없지만 가까운값중 실용적인것(싼것) 선정 이죠 ^^?;

  • 15.02.10 16:34

    답변드립니다

    제가 말씀드린 범위는 전류가 아닌, 예비율 범위를 말씀드린 것입니다..

    해당 범위내에 들어가있어야 하는것이지요..