머레이루프법에 이렇게 답변을 주셨는데
2018 전기기사 실기정규교재 p345에는 단선 사고시 적용 불가라고 써져 있어서요.
책이 잘못 나온건지 답변을 잘못 달아주신건지 답변 부탁드립니다.
첫댓글 혼동을 드려 죄송합니다.1. 정규반 교재의 내용이 맞습니다.2. 머레이루프법 - 단선 고장시 측정할 수 없다. - 3상 동시 지락시와 같은 병행 건전상이 없을 경우에는 측정할 수 없다.
답변 감사합니다.
첫댓글 혼동을 드려 죄송합니다.
1. 정규반 교재의 내용이 맞습니다.
2. 머레이루프법
- 단선 고장시 측정할 수 없다.
- 3상 동시 지락시와 같은 병행 건전상이 없을 경우에는 측정할 수 없다.