문제는 위와 같습니다..
원래 제가 알기로는
1가닥당 송전가능한 전력이..
단상2선식 100프로를 기준으로 봤을 때,
단상2선식 = 100%
단상3선식은 (2/3) * 2 = 133%
3상3선식 (루트3/3) * 2 = 115%
(선간기준)3상4선식 (루트3/4) *2 = 86%
(상기준)3상4선식 (3/4) *2 = 150%
상전압을 기준으로 했을 때는 3상4선식이 150%의 전력을 보낼 수 있으며.
선간전압을 기준으로 했을 때는 단상3선식이 133%로 가장 많은 전력을 보낼 수 있는 것으로 알고 있는데요.
위 문제에서는 정답이 3번. 3상3선식 115%로..표시가 돼 있네요.. 허허...
문제에서 선간전압 기준이라고 했으니, 단상2선식 기준 133%의 전력을 보낼 수 있는 2번이 정답이 아닐까용..
게다가 풀이에서는 보면 퍼센트가 가장 높은 건 3상4선식이라고 해서 상전압기준 150%라고 써놓고... 답은 115%인.. 3상 3선식이 답인 이유가 무엇인지....
첫댓글 아래풀이가 상전압기준으로 써놓은거네요
해설이 잘못 되었네요
선간전압 기준이면
100 100 115 86.6 이네요
단상3선 전력 VI로 이선식과 동일하므로 답은 115인 3상3선식입니다