첫댓글 30(A)차단기 사용시 6kW 가능하지만 ... 단순히 차단기 용량만 높아서는 안될것같네요 ...전선의 허용전류도 고려하여야합니다 ...전선의허용전류이상흐르면 차단기가 트립됩니다....참고하세요
윗분 말씀대로입니다... 별다른 누전이 없이 부하증설로 누전차단기가 떨어진다는 것 자체가 이전까지는 전선이 버티기에 충분했지만 부하를 더 증설함으로 누전차단기가 판단하기에 장시간 지속시 전선자체를 손상할 수 있는 전류가 흐르기 때문에 차단을 시키는 것입니다..전선 자체가 부하를 증가시켜도 괜찮을 정도의 전선이나 차단기 용량이 작게 설계돼 있다면 차단기만 더 큰 용량으로 교체하셔도 되겠지만 그건 미리 판단을 해보셔야겠죠.. 전선용량드을 봐서요
메인부하차단기용량계산도 해야지만 교체후 부하사용시 전선이나 차단기에 열발생하는지 체크하세요
공부가 되내요 감사합니다
위에 분들이 좋은 말씀 하셨네요 하나 배워갑니다 ㅎ