이 문제에서 수전용 변전설비로 들어오는 과정에서의 값들로 차단용량이 정해지는것 같은데
보기 1번 수전 계약용량이랑 3번 공급측 전원의 단락용량 중 고민하다 틀렸습니다.
1번은 무슨 말이고 왜 정답이 안되는거죠??
첫댓글 단락사고시 단락전류는 공급점에서 단락지점까지의 임피던스에 의하여 결정됩니다.따라서, 차단기의 차단용량은 공급전원측의 단락용량에 의해 결정됩니다.1번 수전계약용량은 변압기용량 또는 부하의 용량으로 보시면됩니다.
첫댓글 단락사고시 단락전류는 공급점에서 단락지점까지의 임피던스에 의하여 결정됩니다.
따라서, 차단기의 차단용량은 공급전원측의 단락용량에 의해 결정됩니다.
1번 수전계약용량은 변압기용량 또는 부하의 용량으로 보시면됩니다.