문)13상4선식 22.9 kv MOF: 40/5 A 인 경우 PT비가 13200/110 V 가 되는데요 PT비가 13200/110 V 로 산출되는 근거가 무엇인지 궁금합니다
답)
A)PT1차가 13200이되는것은 22.9(선간)가 Y의 중간 중성점전압임(상전압)즉 22.9/루트3=13200
B) 2차110인것은 측정기계를 110볼트용을 사용하므로 항상 고정된것
c)따라서 22.9배전방식에서 변압기 용량에 관계없이 모두22.9/110을사용함
문)저희 아파트의 변압기 배전방식이 Y-델타 결선인데요 변압기 결선방식과 PT비가 무슨 상관관계가 있는지요 아니면 다른 근거로 PT비가 산출되는지 궁금합니다
답)
1차가델타 2차가Y이겠지요 1차는22.9 2차는 380/220 220/110 일테지요
PT는 위답글처럼 항상22.9/110입니다.
변압기용량이거지면 CT비가커지면 됩니다
도움되었나요 더필요하시면 멜주세요