■공지단축 옥외저장탱크
1. 탱크의 표면에 방사하는 물의 양은 탱크의 원주길이 1미터에 대하여 분당 37리터 이상으로 할 것
2. 수원의 양은 1의 규정에 의한 수량으로 20분 이상 방사할 수 있는 수량으로 할 것
■방유제
1. 방유제 외면의 2분의1 이상은 자동차등이 통행할 수 있는 3미터 이상의 노면폭을 확보한 구내도로에 직접 접하도록 할 것.
다만, 방유제 내에 설치하는 옥외저장탱크의 용량 합계가 20만리터 이하인 경우에는 소화활동에 지장이 없다고 인정되는 3미터 이상의 노면폭을 확보한 도로 또는 공지에 접하는 것으로 할 수 있다.
■탱크전용실의 구조
1. 벽, 바닥 및 뚜껑의 두께: 0.3미터 이상
2.벽, 바닥 및 뚜껑의 내부에는 지름 9미리미터 부터 13미리미터까지의 철근을 가로 및 세로로 5센티미터 부터 20센티미터까지의 간격으로 배치할 것
■과충전 방지 장치
1. 탱크용량을 초과하는 위험물이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 위험물의 공급을 자동으로 차단하는 방법
2. 탱크용량의 90%가 찰 때 경보음을 울리는 방법
■알킬알루미늄등을 저장 또는 취급하는 이동탱크저장소
1. 이동저장탱크는 두께 10미리미터 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질이 있는 재료로 기밀하게 제작되고 1메가파스칼 이상의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형하지 아니하는 것.
2. 이동저장탱크의 용량은 1900리터 미만일 것
3. 안전장치는 이동저장탱크의 수압시험의 압력의 3분의 2를 초과하고 5분의4르 넘지 아니한느 범위의 압력으로 작동할 것
4. 이동저장탱크의 맨홀 및 주입구의 뚜껑은 두께10미리미터 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질이 있는 재료로 할 것
5. 이동탱크저장소에는 이동저장탱크하중의 4배의 전단하중에 견딜 수 있는 걸고리체결금속구 및 모서리체결금속구를 설치할 것