태양광발전 설비에 있어서 ACB함은 100kw이상 발전소에 해당한다고 합니다.
전기부분에 대한 참고할 만한 내용이 있는 곳인데요.
http://cafe.daum.net/eMacGyver/GbEI/14?q=acb%C7%D4%20%BC%B3%C4%A1
또 하나는 전기안전공사 질의 응답에서
유도로 전원공급용 판넬에 250A짜리 MCCB가 설치되어 있구요
EOCR도 달려 있습니다.
여기서 의문점은 전원공급용판넬(파워서플라이)가 있음에도 불구하고
ACB를 굳이 설치해야 사용전검사시 통과가 되는 것인지요??
지락이나 고장전류 차단을 위해 꼭 필요한것입니까? 추전사항인지요?
상세한 답변 부탁드리겠습니다.
1. 우리공사 홈페이지를 방문 해 주셔서 감사합니다
2. 질문내용은 유선으로 기 답변 하였으나
3. 참고로 지락차단장치등의 시설은 전기설비 기술기준의 판단기준 제41조 2항에의거 400V이상의 저압전로에는
전로에 지락이 생겼을때 자동적으로 전로를 차단하는 지락보호장치를 시설하여야함
제 발전소 ACB함 생김새-채널이 많을수록 비싸지는 구조로 1천5백만원 가량입니다.
ACB함 안전진단비용이 들어가는 지자체도 있답니다.