저온공조시스템의 자동제어 |
공 춘 수 |
Ⅰ. 머리말 |
국내에서도 저온공조시스템의 도입으로 구미, 일본등에서 신기술 적용에 있어 격세지감을 느끼게 한다. 국내에서의 저온송풍공조 자동제어에 있어서도 설계능력은 충분히 보유하고 있다고 판단되나, 아직 실적이 미미한 상황이라 한국전력과의 과제수행중에 입수된 자료를 기준하여 작성하였으며, 특히 골격은 ASHRAE COLD-AIR DISTRIBUTION DESIGN GUIDE를 중점적으로 다루었다. |
Ⅱ. 도입 |
(1) 도입 |
공조시스템의 첫 번째 목적은 시스템이 서비스하는 각 존 (ZONE)마다에 적당한 환기를 공급하고, 건구온도를 제어하는 데 있다. 두 번째의 목적은 상대 습도의 제어이다. 이들은 통상 다음의 요소들을 제어함으로써 그 목적을 달성할 수 있다. |
(2) 제어요구조건 |
저온공조시스템의 기본적 운용에 필요한 제어요구조건은 일반적으로, 일반공조시스템을 위한 요구조건과 동일하다. 저온공조는 급기온도의 효율화로, 사용될 전체에너지를 감소시킬 수 있다. 하지만 어떤 경우에는 제어가 더욱 어려워질 수도 있다. |
(3) 최소 환기량과 재열 |
최소환기량은 각 존의 특성에 맞추어 결정된다. 낮은 냉각부하조건하에서의 실내 냉각공기의 유동조건보다 실내환기조건이 더 높게 요구될 때 재열이 필요하다. 급기의 재열은 에너지 손실을 갖기 때문에 급기설정점을 재열할 필요성을 최소화하거나 재열이 필요없는 온도로 수정되어야 한다. |
Ⅲ. 급기온도의 재설정과 가열 |
(1) 급기온도의 재설정 |
급기온도의 재설정은 저온공조시스템 효율의 극대화를 위해 사용되는 방법이다. 최적 급기온도는 냉동기, 펌프, 송풍팬의 성능곡선에 의존한다. 실내부하의 변동에 따라 최적 급기온도도 역시 에너지소비를 최소화하는 방향으로 변할 것이다. 특정부하에서는 실내급기온도의 증가가 공기측의 에너지 사용을 증가시키고 냉동에너지와 제습량을 감소시키며 이로 인해 외부냉방유용성을 증가시킨다. 이러한 특정부하를 위한 급기 최적온도는 모델링과 시뮬레이션을 통하여 예측할 수 있을 것이다. |
(2) 가열 |
어떤 기후조건에서는 건물이나 외주부의 온도조건을 유지하기 위해서는, 야간에 충분한 열부하상태가 아니므로 아침의 예열운전이나 야간의 난방운전이 요구되어 진다. |
Ⅳ. 주말운전중단으로부터의 운전개시 |
비근무시간동안에 사무건물내의 냉방시스템은 통상적으로 운전을 중단한다. 결과적으로 이 기간동안 온도와 습도는 내부부하나 외부환경에 의해 좌우된다. 외부습도가 내부의 조절된 습도보다 월등히 높은 기후에서는 내부의 습도증가가 발생한다. 이때 대부분의 물질전달은 건물외벽을 통한 극간풍과 투습이다. 외벽에 투습을 대비한 단열층을 설치했거나 건물의 외벽이 단단할 때에는 투습과정은 모두 아주 천천히 발생한다. |
시 간 |
송풍량 한계치 |
공기분배온도 |
냉방 2시간전 |
최대 40% |
13℃ |
냉방 1시간전 |
최대 65% |
10℃ |
냉방운전개시 |
최대 100% |
7℃ |
Ⅴ. 결로의 제어와 외기냉방제어 |
(1) 결로의 제어 |
표면온도가 이슬점이나 그 이하의 상태라면 다른 쪽 표면에 결로가 발생한다. 저온공조는 냉각코일을 통해 더 많은 응축으로 인해 일반공조보다도 낮은 노점온도를 갖는다. 그림1에서 보여지듯이 건구온도계가 23.9℃일 때, 상대습도가 40%라면 이슬점은 9.5℃이다. |
[그림1] 실내상대습도와 노점온도와의 관계
이를 일반공조의 그것과 비교하면 노점온도가 3℃ 낮다. 취출구면은 실내측 취출구와 플레넘취출구, 2개의 표면을 갖는다. 실내측 취출면은 급기온도와 실온의 어떤 중간쯤의 온도이다. 금속취출구의 실내측 표면온도는 통상적으로 급기온도보다 2℃ 높다. |
(2) 외기냉방의 제어(Economize-Cycle contrl) |
외기냉방은 외기가 실내의 환기보다 더 낮은 엔탈피를 가지고 있을 때, 공조기의 환기대신에 외기로서 공조하는 것을 말한다. 이것은 곧 기계적 냉방에너지의 감소를 가져온다. 외기가 리턴공기와 같은 엔탈피를 가질 때의 온도를 절환온도(switch-Over Temp.)라 한다. 외기냉방의 유용성은 지역의 기후상태에 달려있다. 보다 낮은 급기온도와 습도로 인해 저온공조의 외기냉방유용성이 덜하다. 외기온도가 일반공조와 저온공조사이의 온도값일 때, 외기로부터 냉방유용성은 더욱 감소한다. 예를 들어 10℃의 외기일 때, 일반공조는 전부하를담당하나 저온공조에서는 급기온도를 맞추기 위해 조금의 기계적냉방이 필요할 지도 모른다. 이런 문제를 해소키 위한 옵션은 부하나 외기온도 또는 외기냉방 동안에 급기 온도를 재설정하는 것이다. 엔탈피감지기는 적절한 제어시스템운전을 선택하기 위해 외기와 환기의 엔탈피를 측정하는데 사용된다. 그러나 엔탈피감지기는 비싸고 6개월에 3번의 측정을 해야한다. 건구와 상대습도로부터 엔탈피가 계산되어야 하므로 제어시스템이 더욱 복잡해진다는 단점이 있다. |
5.1 설계예-절환온도의 결정 |
7℃와 13℃의 급기시스템을 위한 절환온도의 선정에 대해 설명한 것이다. |
이 실험을 위해서 저온공조시스템의 습구온도를 15.5℃라 하고, 일반 공조시스템의 습구온도를 17.1℃라 가정한다. 이러한 습구온도들은 건습계 분석에 기초하였다. |
(2) 외기건구온도범위에 부합되는 평균습구온도의 결정 |
표2는 건구온도의 매3℃의 범위에 부합하는 습구 온도의 평균치의 예를 보여준다. 예를 들어서 6월은 건구온도가 32℃와 34℃사이일 때에 습구온도평균의 24℃이다. |
건구온도℃ |
평균 상관 습구온도 | |||||||
Bin |
4월 |
5월 |
6월 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 | |
32 |
34 |
|
|
24 |
|
27 |
|
|
5.2 설계예-외기냉방능력의 결정 |
사이클의 외기냉방능력은 대략적인 외부공기온도 분포와 절환온도에 의존한다. 외기의 건구온도가 절환온도이하일 때의 연중시간은 외기의 전체적인 온도분포에서 나온 점증적인 시간곡선으로부터 구해진다. 외기온도에서 건구온도의 전체적분포는 특정지역에서의 기상자료별 묶음으로 얻을 수 있다. |
[그림 2] BIN 기상데이터의 예
Ⅵ. 제어 시퀀스 |
제어시퀀스는 주어지는 입력자료를 이용해서 HVAC 시스템이 어떻게 작동하는가를 도식적으로 혹은 문헌적으로 표시한다. 이 정보는 급기 기기를 생산하는 사업자와 자동제어를 설비·운용하는 사업자에게 유용할 것이다. |
6.1 제어 시퀀스의 예 |
다음 예는 저온공조시스템의 간단한 제어장치의 시방의 개략을 보여준다. |
시 간 |
VAV 팬설정점 |
VAV 덕트설정점 |
적정 팬송풍량 CMM |
운전개시 2시간전 |
224Pa |
57Pa |
40% |
운전개시 1시간전 |
523Pa |
132Pa |
65% |
운전개시 |
1,000Pa |
274Pa |
100% |
Ⅶ. 모니터링·운영과 유지 |
(1) 모니터링 |
시스템운영의 모니터링은 운영자가 쾌적성을 유지하는 시스템의 효율을 판단할 수 있게 하고, 에너지소비를 추적할 수 있게 하며, 제어의 전환에 따른 효율을 계산할 수 있게 한다. 에너지소비에 있어 작은 비율의 변화가 큰 에너지비용손실을 유발하는 대형시스템과 전시간 모니터링요원에게는 중요하다. 어쨋든 공정일지의 자동화 산출과 조합된 모니터링은 비록 작은 시스템일지라도 큰 장점을 기대할 수 있을 것이다. 시스템의 모니터링은 저온공조시스템 뿐만 아니라 일반공조시스템에서도 장점을 가진다. 저온공조시스템은 급기온도의 최적화에 있어서 더욱 유동적이므로 많은 장점을 제시할 것이다. 각 존 공기온도 모니터링은 운영자에게 시스템이 얼마나 효율적으로 공조실의 냉각부하를 만족하는 가와 시스템에 부합하는 최소한의 모니터링을 결정해 줄 것이다. 각 ZONE에서의 송풍량 모니터링은 밸런싱과 고장점검에 유용하고 또한, 각 개별-존에서의 냉각부하에 근거를 둔 재설정 시퀀스를 보완할 수 있게 한다. 에너지효율을 평가하기 위해 제어시스템은 팬과 펌프, 냉동기의 에너지소비와 시스템의 냉방부하를 측정하고, 기록해야 한다. 에너지효율을 각 부분과 전시스테에서 KW/TON의 단위로 측정하는 것은 운영자가 제어계의 에너지효율을 극대화하기 위한 계획을 가능케한다. |
(2) 운영과 유지 |
가) 제어센서 |
제어센스(Control Sensor)의 기능이 적절히 작동하기 위해서는 주기적인 유지가 필요하다. 설비에서부터 제공된 기기들의 자료는 각 부분의 제어센서에 대한 유지관리정보를 알 수 있다. 제어센서에 대한 유지, 보수, 관리가 불충분하면 시스템의 운영 및 실내공기의 질은 아주 나빠진다. |
나) 제어 시스템의 조절과 최적화 |
공조시스템의 구성요소에 대한 실제 에너지사용과 예상에너지사용을 비교함으로서 실제시스템의 운용자료에 근거한 송풍량과 급기온도의 효율화를 꾀할 수 있다. 제어장치는 시스템의 구성품의 효과적인 운용에 맞춰져야 한다. 초기 시스템조정과 최적화는 계약자가 제공하는 DDC시스템의 요구사항과 같이 상세하게 명기되어야 한다. |
Ⅷ. 맺은말 |
저온공조는 IAQ에 적합하고, 현 공조시스템 중 가장 에너지절약적인 시스템이다. 시스템을 완성하기 위해서는 빙축열시스템, 배관, 덕트, 취출구, 자동제어의 적절한 조합이 이루어져야만 한다. |