메가테스터기로(500v),
검정을 접지에 빨강을 상에 했쓸때는 100M
빨강을 N에 했을때 100M
검정을 N에 빨강을 상에했쓸때는 0.1M
정상인가요? 누전차단기 트립됬다가도
다시 올리면 괺찬을 때도 있고....
혹시 아시는분 있을가요?😁😁😁
Led전광판입니다...
첫댓글 차단기 내린후에 2차측만 측정해야하며검정을 접지에 적색을 N, L에 측정하는건 맞지만 N과 L을 메가로 측정하는것은 아닙니다.100메가옴이란 값이나온거라면 누전은 아니구요.
감사합니다.LED전광판용 파워스플라이 DC 5V 40A 짜리 N과 상사이 그냥 측정저항시 500-600K옴 나와도 정상 같은데!차단기가 안올려지다가 한참 마져보면 어느순간 올려집니다...골 때리네~~~어제 차단기 안내린상테에서 퇴근하고 이제 행사장가서 확인해야함😭😭😭
@jch1920 N과 상사이라고하면 파워서플라이측을 말하는것같은데메가로 측정하시면 500볼트 전기가 들어가서 이상생길수도있으니 호로시험기를 사용하여 저항값을 측정하는게좋아요!메가테스터기는 접지단자와 선로간 절연저항측정시에만 사용하시는게 맞습니다.
네,감사합니다...많이 배우고 갑니다...😁😁
원인 찾으셨나요? 제가 일하는 곳 외부벽 등이 타이머로 작동하는데 차단기가 자꾸 떨어져요. 메거로 선로 저항 측정하니 정상인데