[질문] 취업/실무 관련 누전잡기
jch1920 추천 0 조회 367 21.11.18 21:14 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.11.19 00:58

    첫댓글 차단기 내린후에 2차측만 측정해야하며
    검정을 접지에 적색을 N, L에 측정하는건 맞지만 N과 L을 메가로 측정하는것은 아닙니다.
    100메가옴이란 값이나온거라면 누전은 아니구요.

  • 작성자 21.11.19 07:50

    감사합니다.
    LED전광판용 파워스플라이 DC 5V 40A 짜리
    N과 상사이 그냥 측정저항시 500-600K옴
    나와도 정상 같은데!
    차단기가 안올려지다가 한참 마져보면 어느순간 올려집니다...
    골 때리네~~~
    어제 차단기 안내린상테에서 퇴근하고 이제 행사장가서 확인해야함😭😭😭

  • 21.11.19 14:57

    @jch1920 N과 상사이라고하면 파워서플라이측을 말하는것같은데
    메가로 측정하시면 500볼트 전기가 들어가서 이상생길수도있으니 호로시험기를 사용하여 저항값을 측정하는게좋아요!
    메가테스터기는 접지단자와 선로간 절연저항측정시에만 사용하시는게 맞습니다.

  • 작성자 21.11.19 23:17

    네,
    감사합니다...
    많이 배우고 갑니다...😁😁

  • 21.11.28 08:45

    원인 찾으셨나요? 제가 일하는 곳 외부벽 등이 타이머로 작동하는데 차단기가 자꾸 떨어져요. 메거로 선로 저항 측정하니 정상인데