<메거의 리드선과 집게>
메거만이 집게를 가지고 있다. 적색은 전압을 인가하는
용도이고, 흑색 집게는 외함이나 전선, 단자를 집어 고정할 수 있는 용도이다.
3.메거의
사용법
사용하기 전에 반드시 지켜야 할 것이 있다.
1.통전중일때(전기가 살아있을때) 절연저항 측정을 해서는
안된다.
눈앞에서 번개가 보일
것이다.
2.절연저항 측정시 차단기를 OFF 시켜야 하며, 전기 · 전자용품의 플러그는 빼야
한다.
500, 1000V를
인가하기 때문에 각종 전기기기에 손상을 줄 수 있다.
3.절연저항 측정시 흑색은 ⑥어스(EARTH)에, 적색은 ⑦AC.V(LINE)에
연결한다. 절연저항 측정시 ⑦AC.V(LINE)에 연결한 리드선을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되어서는
안된다.
용어는 제조회사의 메뉴얼 대로 설명을 하겠다.
3.1 ⑧메가 전체 OFF AC.V 전용렌지(ACV POWER
OFF)
기능 : 교류 전압을 측정 및 전원을 끌때 설정하는
것이다.
연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)
측정범위 : AC 0~600V
<교류 전압 측정 및
OFF>
위 사진을 보면 지침이 220V를 가르키고 있다. 교류전압을 측정할 수 있다.
3.2 ⑬옴수동 스위치
기능 : 절연저항 측정을 한다.
연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)
측정범위 : 0~1000, ∞ [MΩ]
⑬옴수동 스위치 좌측의 POWER on/OFF 버튼을 누를때만 500V 전압이
인가된다. 누를때만 ⑮크램프 불이
깜빡인다.
※⑬옴수동 스위치 선택후 POWER on/OFF 버튼을 누른 상태에서
AC.V(LINE)에 꼽힌 적색을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되면 위험하다.
<옴 수동 스위치>
<옴수동 스위치 좌측의 POWER on/OFF
버튼을 누를때>
3.3 ⑩스위치
기능 : 절연저항을 측정한다.
연결위치 : EARTH COM(흑색),
AC.V(적색)
측정범위 : 0~1000, ∞ [MΩ]
연속적으로 500V 전압을 인가해서 절연저항을 측정한다. ⑬옴수동
스위치와 기능은 같으나, 연속적으로 전압을 인가하는 것만 다르다. ⑮크램프 불이 깜빡인다.
※⑩스위치 선택시 AC.V(LINE)에 꼽힌 적색을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되면
위험하다.
<스위치>
위 사진처럼 지침이 0에 가까우면 절연상태가 매우 나쁘다.
사진 수치를 보면 0.2 MΩ 정도 되는데, 도통 수준이다. 전선의 상태가 저렇다면 매우 위험하니 빠른 조치를 해야 한다.
3.4 ⑪배터리
메가의 배터리의 양을 측정한다. 눈금이 BATT GOOD 위치에 있어야 하며, 그 이하일 경우
배터리를 교체해야 한다.
<배터리 체크>
위 사진의 배터리 지침선은 BATT GOOD
위치에 있으므로 양호하다.
3.5 ⑮부저
기능 : 테스터의 통전시험과 동일하다. 회로의 단선유무 및 전자 부품의 불량 검사시 유용하게 사용되어
진다.
연결위치 : EARTH COM(흑색),
BUZZER(적색)
<부저>