첫댓글 네 에어컨 2대220v 는 3kw이상 전용분기회로110v 는 1.5kw이상 전용분기회로5000VA 전용분기써야겠네요
그냥 단순히 에어컨이 2개 =2회로 인가요 !!?
문제에서 30×220= 6600VA 이니 여기에다가 에어컨 2대를 연결하면 10000VA인데 불나겠죠그러니 각각 30A회로에 1대씩 설치대용량 부하 220V 3Kw이상이면 전용분기써야합니다
저 죄송한데 3KW는 어디서 나온 말인가요 ㅜㅜ 다 이해 되는데 밑에 마지막 말씀이 이해가 안되네요 ㅜㅜ
내선규정 찾아보세용
그냥 무조건 220 는 3KW인가요 ?
분기회로 규정이 그렇습니다.콘센트가 15A일거에요그러니 3000/220= 14.땡땡땡 전용으로 안쓰면 콘센트 녹아내릴겁니다.
그러면 15A보다 높은걸 쓰면 상관이 없겠네요 ?
그렇게 설계하면 좋겠지만 돈이 많이 들잖아요 그래서 우리가 경제적으로 설계하기위해 공부하는것이지요전선도 바꿔야하고 공장이아닌이상...
아아 감사합니다 ! 설명 해주신 덕에 이해했습니다 !!