* 긴연후에 휴식을 취하고 계신분들 아니면 전화하신 초보고수님들 유난히 더운날씨 보이는 연휴에 열심히 일하시는분들 모두 수고가 많으시지요. * 실내온도가 안떨어져 현장도착시 제일 먼저 할일은 손님의 문제점 파악및 실내기 위치 및 실외기 위치파악후 게이지설치가 우선인데 급하신 마음에 전화부터 하시네요. * 우선 게이지 저압 고압설치하시고 기계의 청결여부 조사하신후 ( 코일및 필타 청결여부 ) 실내외기 펜의 동작여부를 검증하시면 거의 답이 나올것이고* 기계가 돌고 있다 가정하면서. * 가지고 계신 온도계를 저압관에 설치하시여 온도가 얼만지를 보시며 저압의 압력과 과포화온도를 저압배관의 온도와 비교시 화씨일경우 10/20도화씨차이 섭씨일경우 1/3도차이를 보면되는데 냉매부족일 경우 그차이가 많은것을 알수 있다. * 게이지의 가운데 노란호스 ( 충전호스 )를 냉매탱크에 설치후 약간의 퍼지후에 탱크 밸브열고 저압게이지 열어 충전실시하는데 약간의 연습이 필요하다. * R-22인 경우 냉매통을 세운체 개스로 충전하고 R-410A인 경우 냉매통을 거꾸로세워 액상으로 충전하여야한다.( 저압쪽으로 충전하시는거 아시죠 ) * 가끔 냉매가 더 안들어간다 하는데 콤푸고장으로 * 밸브의 닫힘으로 * 호스의 고장및 게이지고장일수도 있기에 공구설치및 여분의 준비가 필요할때도 있다. *가끔 고압을 잘못 판단하시는 초보고수님도 있는데 왼쪽 파란게이지 굵은배관 ( 저압배관 )에 설치하는것 기억하시죠. * 항상 문젯점에 접근하여 무엇이 문제인지 기초적인 것부터 하나씩 풀어가는 연습이 필요하기에 차근히 일을 하는 습관을 가져야하겟다. * 먼저 게이지 설치* 실내외기 동작판단 및 코일청결문제* 최소저압 및 고압압력 그리고 냉매충전방법 덧붙여 최소배관온도 문제와 고압압력등을 반듯이 기억하여 작업에 임하여야 할것이다. * 특히 냉방일경우 바람의온도가 적어도 45/60도화씨.( 6/15.6도섭씨 ) 저압배관온도가 35/55도화씨( 1.7/ 12.8도섭씨 )는 되어야 제습과 함께 냉방이 되지 않을까한다.