기존 규정의 개정
1. 콘크리트 탄성계수 : 합리적인 계산식 적용
2. 하중계수 : 기본 하중계수 통일 (강구조 설계와 동일하도록)
3. 하중조합 : 지하구조물에 합리적으로 적용되는 하중조합 추가
3. 강도감소계수 : 안전성 확보를 위하여 0.05~0.1 감소 조정
4. 휨-압축 강도감소계수 및 모멘트 재분배 : 순인장변형률을 기준으로 한 합리적인 적용법 적용
5. 균열 제어, 표피철근 : 철근간격으로 제어하는 간편한 방법 적용
6. 프리스트레스트 콘크리트 : 부분 프리스트레스트 개념 도입, 콘크리트 허용압축응력 조정
7. 콘크리트 탄성계수 : 합리적인 계산식 적용
0701 (총칙): 용어 및 기호 추가(내진기준포함), F13T고력볼트 추가, TS볼트 추가
0705 (압축재): 비틀림좌굴, 휨-비틀림좌굴에 대한 압축강도, 단일ㄱ형강압축부재
세장판요소를 갖는 압축부재 추가
0706 (휨재): 각형강관, 원형강관, T형강 및 쌍ㄱ형강, 단일ㄱ형강, 강봉 등 추가
0707 (전단력을 받는 부재): 강관부재 추가
0710 (접합, 절점 및 파스너): 볼트접합에 지압강도 추가
0711 (강관구조접합): 접합에 관한 사항 Fy=360MPa, 항복비 0.8이하로 제한
0713 (강구조의 내진설계): 각 골조시스템별로 기준화
재료: SN, SHN, TMCP 혹은 입증된 강재 사용 규정
0714 (합성구조의 내진설계):
0718 (내화설계): 건축법시행령 제56조(건축물의 내화구조) 및 “건축물의 피난
방화구조 등의 기준에 관한 규칙”의 내용 (사양적 설계)
0722 (내진성능검증, 품질확보계획 및 용접규정):