감사 합니다.
10월27일 공사산업기사 실기시험이거든요
열심히 하겠읍니다.
--------------------- [원본 메세지] ---------------------
일반적인 경우도있지만,..특이한 문제도 있습니다..
정격전압은 그냥 표준치로 만들어서 나오구 있구요..
구하는 식은 1.2 / 1.1 * 공칭전압
이건 일반적인 경우구요...기사문제에 보면
다른게 구하는 방식이 한문제 있어요..
* 154KV 중성점 직접 접지 계통에서 접지 계수가 0.75 이고, 유도계수가
1.1 이라면 전력용 피뢰기의 정격 전압은 다음 표의 피뢰기 정격전압
중 어느 것을 택하여야 하는가 계산하고 답하시오.
125 144 154 168 182 196[KV]
( 1.2 / 1.1 ) * 0.75 * 1.1 * 154 = 138.6[KV] 그래서 144[KV]
--------------------- [원본 메세지] ---------------------
[우선생 전기설비설계] 제 1권에 보시면 계산공식이 나와있는걸로 알고 있습니다.(제가 지금 자세히 기억이 않나서리...)
참고하시길....^^
--------------------- [원본 메세지] ---------------------
피뢰기 정격전압 구하는 방법을 알고 싶어요.
그냥 138kV 또는 18KV 이렇게 암기하는것 보다 구하는 공식이 알고 싶네요?
고수분들 있음 부탁합니다.