2025.7.5 00:17분 비화재경보 소방관출동 현장확인후 전화 수신
(자탐2F 감지기 점검 이상무, 203호는 확인못한상태에서- 소방관이 수신기복구하니 정상복구되었다고 한내용 통화)
2025.7.5 06:10분경 비화재발생경보- 청마루환경 미화원이 경보 정지 해놓았다고 문자수신후
출근하여 수신기 이력을 확인해보니
00:17분- 소방관출동하여 화재발생경보-경보정지- 수신기복구
06:10분- 화재발생경보발령- 미화원이 경보정지함
** 소방관출동하여조치한내용과 미화원경보정지한 이력은 수신기에 저장이 안됨???
[수신기에 저장된 이력]
2025.7.5 00:41:06초 [축척발생] 자탐2F[003]
7.5 00:41:28초 [축척복구] 자탐2F[003]
7.5 00:58:40초 [축척발생] 자탐2F[003]
7.5 00:59:02초 [축척복구] 자탐2F[003]
2층 여자화장실 감지기 교체후 수신기 복구
2025-7-14부터 3층 단선발생/단선복구 반복발생
** 의문점 단선발생되면 자동복구가 반복적으로 나타난것이 특이하다
정비내용
3층 소화전내 종단저항 연결단자대 볼트가 풀려 접촉불량으로 단선발생 부저가 작동된것으로 추정
[점검및 조치내용]
3층 소화전내 종단저항 전압체크> 22V~21V 변화하다가 가끔 19V로 떨어지는것을 발견
> 종단저항(적색선) 볼트가 풀려있는것을 확인하고 볼트를 조임 > 정상으로 복구됨
** 의문점 단선발생/ 자동복구가 반복적으로 나타난것이 특이하다
종단저항 전압이19V로 떨어질때 단선발생되었다가 22V가되면 단선복구가 되는현상