질문1 : 3p 1.5sq 쓰는 기구가 있는데 전선을 더 늘리고 싶을 때 3p 2.5sq 쪼인트 해도 문제가 되는건 없는지 궁금합니다.
답1 : 전선을 조금 연장하신 다는 것 같은데 같은굵기 같은규격의 전선 또는 같은굵기 같은규격 이상의 전선으로 연장하면 됩니다
비용이 더 들고 부피가 커지게 되는 것 외에는 문제될 것이 없습니다.
연장거리가 많이 길어지게되면 전선 전체를 굵은 전선으로 교체해야 할 경우도 있을수 있습니다.
연장거리가 많이 길어지게 되면 전선에서 전압강하가 발생되기 때문에 제출력을 얻을 수 없게 될 수 있습니다.
질문2 : 그리고 판넬 열어보면 메인 차단기가 있고 분기 차단기가 있는데 분기 차단기가 메인 차단기보다 용량이 큰 걸 달아도 문제가 되는건 없는지 궁금합니다..
답2 : 이렇게 할 경우 메인차단기 차단용량에 해당하는 과전류가 흐르면 분기차단기는 차단이 되지않고 메인차단기가 차단됩니다. 다른 분기회로까지 단전이 되겠지요. 분기회로의 차단기 용량선정은 분기회로에 연결 되는 부하의 용량에 맞게 선정해야 합니다.
안전문제는 분기회로에 연결된 차단기와 메인차단기의 정격차단용량이 전선의 정격허용용량보다 크면 분기회로의 전선이 연소될 정도의 전류가 흘러도 차단기가 차단이 안되어 화재의 위험에 노출되게 되는 것입니다.
전선의 정격허용용량이 메인차단기의 차단용량 이상이 되면 전선에서의 화재 위험은 없다고 봅니다.
메인차단기 과부하 차단용량으로 분기회로까지 보호된다면 분기회로의 차단기를 과부하 차단기용이 아니고 단순히 배선용개폐기로 쓰기위한 것 이라면 문제가 되지 않습니다.
<내용출처 : 본인작성>