69. 깊은 보(deep beam)의 강도는 다음 중 무엇에 의해 지
배되는가?
가. 압축 나. 인장
다. 휨 라. 전단
74. 다음 중 전단철근으로 사용할 수 없는 것은?
가. 부재축에 직각으로 배치한 용접철망
나. 주인장 철근에 30도 의 각도로 설치되는 스터럽
다. 나선철근, 원형 띠철근, 또는 후프철근
라. 스터럽과 구빔철근의 조화
80. 철근의 정착에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
가. 휨철근을 정착할 때 절단점에서 Vu 가 (3/4)Vn 을 초
과하지 않을 경우 휨철근을 인장구역에서 절단해도 좋
다.
나. 갈고리는 압축을 받는 구역에서 철근 정착에 유효하지
않은 것으로 보아야 한다.
다. 철근의 인장력을 부착만으로 전달할 수 없는 경우에는
표준 갈고리를 병용한다.
라. 단순부재에서는 정모멘트 철근의 1/3 이상, 연속부재
에서는 정모멘트 철근의 1/4 이상을 부재의 같은 면을
따라 받침부까지 연장하여야 한다.
<p>[파일:2]</p><p>[파일:2]</p><p>[파일:3]</p>
첫댓글 차례로 답이 다 다 라 라 라 나 가 입니다.
61 66 67번 쫌 제발 풀어주세요..
Bc*C=a 로 a는 구했는데 데입 해서 푸니까 답이 1735 나옴 문제가 잘 못됬나. 그리고 61번은 아예 몰겠음
66번은 왜 예날 식 KL+au로 푸니까 4번이 나오지..
66번은 이번지방직 시험에서도 논란이었던 문제 옛식으로 하면 답나오는데 논란문제, 67번은 저도 님하고 같이 나옴
61번은 균열비틀림모멘트 0.75*1/3*루트fck*(Acp)제곱/Pcp 하면 39.9 나오는데요 설계에 고려하지 않으려면 이 값의 1/4이하이어야 합니다 그럼 9.9 나옵니다
이런 문제들은 어디서 구하시는지.... ㅡㅡ;; 나도 열심히 해야지 ㅠㅠ
61번의 Pcp 랑 Acp가 각각 어떻게 되나요? 가로 세로 400 600으로 하니까 안나오네요. 가르쳐 주세욤..
합성구조물이므로 600-150=450 만큼 슬래브 부분을 포함시킵니다 Acp=(400*600+450*150) Pcp=(600+400+450+450+150+450+400)
이문제는 어디서 난 문젠가요???