질문계속 올리네요ㅜㅜ
다름이 아니라
과년도 푸는중에
해설에는 CB형으로 나와잇구 강의에서는 PF.CB형으로 알려주시는데요 저문제에서 둘중에 아무거나 그려도 상관없나요?
다음 카페의 ie10 이하 브라우저 지원이 종료됩니다. 원활한 카페 이용을 위해 사용 중인 브라우저를 업데이트 해주세요.
다시보지않기
Daum
|
카페
|
테이블
|
메일
|
즐겨찾는 카페
로그인
https://cafe.daum.net/skilldadan
최신글 보기
|
인기글 보기
|
이미지 보기
|
동영상 보기
검색
검색
카페정보
전기기사 한번에 합격하기
골드 (공개)
카페지기
부재중
회원수
85,419
방문수
2
카페앱수
1,119
카페 전체 메뉴
▲
카페 게시글
목록
이전글
다음글
답글
수정
삭제
스팸처리
[실기] 시험 준비
특고압 수전설비 표준 결선도
토레형
추천 0
조회 2,006
19.03.14 21:39
댓글
2
북마크
번역하기
공유하기
기능 더보기
게시글 본문내용
다음검색
댓글
2
추천해요
0
스크랩
0
댓글
사시랑이
19.03.15 10:17
첫댓글
안녕하세요..답변드립니다.
문제에서 용량 및 형식에 대한 특별한 언급이 없다면 상관없습니다.
표준수변전 설비 결선도 중 하나로 그려주시면 됩니다.
토레형
작성자
19.03.15 11:21
감사합니다ㅎㅎ