전기방식이란
시설물의 부식을 방지하기 위해 인위적으로 전기적인 조취를 취하는 것을 말하며
Cathodic Protection 또는 Corrosion Protection이라고 합니다.
방식회사에서 근무를 하게 되신 것인지, 일반 회사에서 방식업무를 맡게 되신건지 정확히 모르겠읍니다만
관련 시방서와 설계 메뉴얼등을 숙독하시면 용어와 시스템에 대한 이해가 금방 되실 것으로 사료됩니다.
이론적으로는 그렇게 어려운 분야는 아닙니다.
전기방식의 원리(Principle Cathodic Protection)
피방식체인 금속에 외부에서 인위적으로 전류(방식전류)를 유입시키면 전위가 높은 음극부에 전류가 유입되어 음극부의 전위가 차차 저하되다가 양극부의 전위에 가까워져서 결국 음극부의 전위와 양극부의 전위가 같아진다.
그 결과 금속표면에 형성된 부식전류가 자연히 소멸되고 부식이 정지되어 피 방식체인 금속은 완전한 방식상태에 있게됨.
이러한 원리를 응용한 방법을 전기방식법(Cathodic Protection System)이라 하며 방식전류의 공급방식에 따라 희생양극법과 외부전원법 두가지 형태로 대별됨
전기방식의 장점(Advantage of Cathodic Protection)
방식전류는 도장이 불가능한 환경이나 피방식체의 미세한 부분에 이르기까지 유입되므로 피방식체 전체에 대하여 완벽한 부식방지 효과를 얻을 수 있다.
부식이 진행된 기존 시설물에 전기방식법을 적용하면 더 이상 부식이 진행되지 않는다.
도장, 도금 등 다른 형태의 부식방지 비용보다 훨씬 저렴한 비용으로 더욱 큰 효과를 얻을 수 있다
희생양극법(Sacrificial Anode Method)
피방식체보다 저전위의 금속을 피방식체에 직접 또는 도선으로 연결시키면 양 금속간에는 전지반응이 형성되고 저전위의 금속에서 금속이온이 용출되며 피방식체로 전류가 흐르게 된다. 이때 저전위의 금속은 피방식체 대신 희생적으로 소모되어 피방식체의 부식은 완전히 정지하게 되는데 이러한 전기방식법을 희생양극법 또는 유전양극법이라 함
희생양극법의 특징(Characteristic of Sacrificial Anode Method)
별도의 외부전원이 필요없다.
인접 시설물에 간섭현상이 거의없다.
전류분포가 균일하다.
양극전류가 제한되어 대용량에 부적합하다.
토양비저항이 높은 곳에서는 비경제적일 수 있다.
유효전위가 제한되어 있다.
양극 수명동안 유지보수가 거의 필요없다
외부전원법 (Impressed Current Method)
피방식체가 놓여있는 전해질(해수, 담수, 토양 등)에 양극을 설치하고 여기에 외부에서 별도로 공급되는 직류전원의 (+)극을, 피방식체에 (-)극을 연결하여 피방식체에 방식전류를 공급하는 방법을 외부전원법이라 하며 직류전원장치로는 일반적으로 정류기를 사용합니다.
외부전원법의 특징 (Characteristics of Impressed Current Method)
▷ 별도의 외부전원이 필요하다.
▷ 타인접 시설물에 간섭현상이 야기될 수 있다.
▷ 부분적으로 방식전위가 다르게 나타날 수 있다.
▷ 양극전류의 조절이 수월하여 대용량에 적합하다.
▷ 토양비저항이 높은 곳에서도 적용이 가능하다.
▷ 유효전위를 필요에 따라 조절할 수 있다.
▷ 주기적인 유지보수가 필요하다.
배류법 (Electric drainage system) : 지하철 등. 직류철도시설로부터 누설되는 전류가 인접한 지하매설물에 영향을 미치어 누설전류가 유출되는 부분에 부식을 일으키게 되는데 이를 전식이라하며 배류기를 설치하여 이를 방지할 수 있다. 배류기는 외부전원의 사용여부에 따라 선택배류기 및 강제 배류기로 구분됩니다
<내용출처 : 본인작성>