• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[질문] 취업/실무 관련 전기 가로등 케이블 및 전선 관련 ㅈ딜문입니다.
기쿠치유세이 추천 0 조회 172 22.03.27 00:06 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.04.10 18:17

    첫댓글 1코어 6sq 주로 사용합니다. 거리가 멀어지면 전압강하 때문에 10sq로 올라가기도 하고요.
    격등제어를 하므로 2조 포설을해서 a조 2가닥, b조 2가닥, 접지 1가닥 총 5가닥입니다. 말단은 3가닥이겠죠.
    6,10sq 1코어는 가늘고 잘구부러져서 힘들지는 않습니다. 가로등 접속단 내부가 좀 좁기는 해도 선인출하는게 어려울정도는 아닌데
    각 회로별로 잘 구분이 되어야 나중에 편하겠죠.
    미성산업 가로등방수형 차단기로 검색해 보시면 현장에서 많이 쓰이는 방수형차단기 제품이 나옵니다. 그 제품 하단부에 보시면
    주황색, 청색 캡이 두개씩 보여요. a회로가 차단기로 결선되면 b회로는 그냥 패스로 거쳐가고 다음 가로등에서 b회로가 차단기로
    결선되는 방식입니다.
    이러한 방수형 차단기를 사용하는 이유는 감전때문입니다.
    가로등, 신호등에서 누전이되면 우천시에 지나가는 행인이 감전사 당할 수 도 있기때문입니다.

최신목록