1. 누전차단기는 원리가 상의 전류가 언발란스가 생길때 차단합니다.
정상적인 배선에서는 들어가는 전류와 나오는 전류가 같기 때문에 합산 전류가 같지만 누전이 발생하는 경우는 한상으로 전류가 많이 흐르기 때문에 전류의 차이가 발생하게 됩니다. 그게 통상적으로 30mA 이상 발생하면 차단이 되게 되어 있습니다. 배전용 차단기의 경우는 각 상의 전류를 측정하여 용량 이상으로 흐를 경우에 차단이 되게 됩니다.
기본적으로 누전 차단기는 내부에 전자회로가 들어 있으며, 배선용 차단기는 기계적으로 차단하게 됩니다.
2. 누전용 차단기는 전체전류의 합을 측정하는 것이고 배전용 차단기는 각상의 전류를 측정하는 것입니다.
3. 배전용 차단기는 합선을 감지할 수 있지만 누전은 (미세한) 감지할 수 없습니다.
4. 누전차단기는 기본적으로 사람이 감전을 방지하기 위한 것이고 화재와는 거리가 멉니다. 화재를 방지하는 것은 배전용 차단기가 처리할 수 있습니다. 화재를 위해서는 수십~수백 암페어가 흘러야 하는데 그것은 배전용 차단기가 감지할 수 있습니다. 하지만 누전으로 인한 , 즉 차단기 용량이 100 암페어 인데 누전으로 인해 10암페어로 불이 난다면(인화성이 좋은 물체가 옆에 있을 경우) 배전용 차단기로는 감지할 수 없습니다.
5. 대용량의 누전차단기가 없기 때문입니다. 대용량의 경우는 일반적으로 절연저항 같은 것을 측정해서 누전을 방지하고 있고, 항상 접지를 시켜 감전에 대비하고 있습니다.
6. 가급적이면 3상4선식을 사용하는 것이 좋습니다. 3상 3선식으로 배선을 하고 중성선을 별도로 뽑아 단상으로 사용을 하게 되면 당연히 누전경고가 발생하게 됩니다. 단상으로 사용하고자 하는 경우는 별도로 단상 누전차단기를 사용하는 것이 좋습니다.
|