제가 전기설비를 사용하는데 안전한 사용을 위해 알아보고 있는중
차단기의 암페어 이하로 사용해야 하는것은 이해가 되었는데요..
1.. 메인차단기 분전반차단기 누전차단기가 먼지 도통 모르겠어요..
우선 저희 상가안에 벽쪽에 30A 라고 써져있는 차단기가 1개 있고요
건물 입구에.. 각각의 상가계량기가 돌아가는게 있구요..
그것의 이름이 먼지 궁금해요..
2... 그리고... 벽에 붙어있는 2개짜리 콘센트는 몇와트 이하로 사용해야하나요? 1개당...
지금 현재.. 약 100W 짜리 전기 설비를 다수 사용하는데.. 벽에 붙어있는 2개짜리 콘센트에
1개당 멀티탭으로 8개씩(800W) 쓰고 있고.. 총 40여개를 사용중입니다..
3. 전기기기를 더 증설을 할경우.. 계약용량이 5K인데.. 좀 멀리 있는 벽에 붙은 콘센트를 긴 전선을 통해서 가져와 증설을 하면 될까요?? 아니면 전기공사업체에 부탁하면.. 해결을 해줄까요?? 단 계약용량을 증설을 원하지 않습니다... 5개월정도 후면.. 이 상가를 나가게 되니깐요.....
계량기로 들어오는 것은 한전에서 보내주는 전기를 건물 내부에 변압기를 거처서 각 점포로 전기를 공급하면서 각각의 전기량을 계산하는 것이 보통입니다.
설치할때 한전에서 봉인처리하여 일반인들이 손을 댈 수 없도록 하고 있습니다.
그리고 30A라고 적혀있는 것은 배선용 차단기입니다.
거기에 보시면 두가닥씩 나눠저 있을 것입니다..
전압은 220V입니다 하지만 상가 같은 경우 에어콘이나 큰 모터를 돌릴 경우 이보다 큰 380V를 사용하고 있습니다.
먼전 380V는 정면에서 왼쪽부터 R, S, T, 그리고 N상이라고 합니다.
R,S,T상은 전압이 380V이고요 R,S,T상중 어느 한곳과 N상을 찍으면 220V전압이 나옵니다.
쉽게 말해서 우리가 쓰고있는 일반 상가나 가정용 220V전압은 R,S,T상중 한개와 N상을 연결해 사용하고 있습니다. 여기서 중요한 부분은 30A인데 누전 차단기 용량을 표시하는 것이지 전력이나 전력량을 표시하는 것이 아닙니다.
쉽게 이야기 하면 전기선이 합선된거나 30A이상 과전류가 흘렀을 때 차단기가 반응하는 용량입니다.
예를 들면 가전 제품의 경우 각 제품마나 휴즈라고 하는 것이 있습니다 전선의 크기나 제품 안에 쓰이는 전압 또는 흐르는 전류에 따라서 휴즈 용량도 달라집니다.
제품안에 선이 합선이 되었다고 30A짜리 차단기가 떨어지지 않는 다는 것입니다.
여기서 중요한 것은 만약에 이 휴즈를 용량에 맞게 넣이않고 큰것을 넣었을 경우 합선이 되어도 휴즈는 끊어지지 않고 그 합선으로 인하여 전선에 열이 발생할 것입니다.
이 경우 과열이되어 제품에 화재가 발생하여 제품을 태워버리는 것입니다.
바꿔 이야기 하면 높은 전압에 많은 전류가 흐르는데 전선이 약하다면 당연이 약한 전선은 과열이 될것이고 그것으로 인하여 화재가 발생할 수 있다는 것입니다..
그래서 한 콘센트에 여러개의 제품을 문어발씩으로 연결하여 사용하지 말라는 것입니다.
예를 들면 전력은 전압곱하기전류입니다.
쉽게말해서 전압이 220V이고 전류가 30A이면 6600(W)와트전력이 나옵니다.
하지만 지금 상가에 쓰고 있는 차단기는 누전 차단기지 과전류 차단기가 아니므로
6600(W)의 전력을 더 사용하여도 차단기는 떨어지지 않을 수도 있습니다.
이때 문제가 되는 것입니다. 차단기가 떨어지지 않으면 곧 전선에 열이 많이 발생하겠죠
이것이 과열로 인한 화재를 발생시킬 수 있다는 것입니다.
여기서 각 점포에서 사용하는 전력량을 확인하기 위해서는 각 제품에 있는 정격소비전력이라고 표시된 부분에서 확인인 가능합니다 보통 제품 밑이나 옆부분에 있습니다.
보통 겨울에 전기난로같은 경우에는 1100와트에서 1500와트까지 전력을 소비합니다.
전기 밥솥또한 많이 먹겠죠 1300와트 냉장고 먹겠죠... 800와트 TV보겠죠...400와트 등등 이 모든 것을 다 더한다면 한번에 사용하는 최대 소비전력이 나오겠죠.
하지만 보통 이 모든 제품들이 한번에 돌아가지 않기 때문에 아무 문제없이 사용이 가능합니다 그러나 보통 오래된 상가의 경우는 배선도 노후되었고 전기사용도 문어발씩으로 한코드에 많이 꽂아서 사용하는 경우가 많이 있습니다. 한 전선에 앞에서 이야기한 모든 전기제품이 가동된다면 상당히 위험하죠...
[전기에 대해서...]
합선이란 무엇이며
과부하는 무엇이고
7,8월에 전기 화재가 많이 일어나는 이유는 뭔가요?
간단히 세문제에 대해 답변좀 해주세요
RE
합선이란 말그대로 선이 합해진 겁니다. 즉 두 선이 붙어버리는 거죠...
그럼 왜 합선이 발생하느냐하면...사용자의 실수로 두 선을 붙이는 경우외에 선에 전기가 많이 흐르면 열이 발생하는데 열로 인하여 전선의 피복이 녹아서 두 선이 붙어버리는거죠...
과부하는 부하가 과하다 즉 많다라는 뜻입니다. 예를 들어 현재 100원밖에 없는데 쓸곳이 많아서 150원을 사용하게 되면 부족한 50은 빚을 지게 되는거죠....전기도 마찬가지입니다. 최대 100까지 사용가능한데 150을 사용하려다 보면 계속 무리를 하게 되는거죠...그럼 어떻게 되느냐하면 바로 불납니다.
위에서 언급한 세가지는 서로 연관성이 많이 있죠...
우선 과부하가 발생하면 즉 이것저것 전기 제품을 많이 사용하다 보면 과부하가 걸리게 되고....과부하에 의해 전선에 열이 발생하여 선이 합선되면.....불나는거죠...
겨울보다 여름에 전기 제품을 더 많이 사용합니다. 이유는 언급하지 않아도 잘 알 것입니다. 에어콘 전기먹는 하마죠...그리고 겨울에는 사용을 안하는 선풍기 돌립니다. 그리고 냉장고 무지하게 돌아갑니다. 거기다가 전기 먹는 괴물인 드럼세탁기까지 사용한다면....계량기가 휙휙 돌아갑니다. 정신없이 돌아갈것입니다. 근데 거기다가 다시 다른 에어콘까지 돌리면...이 모든 전기 제품이 부하이며 부하가 계속 늘어나면 늘어날수록 전체 합성 부하저항값은 줄어듭니다. 왜 병렬연결이니까요...그럼 도선에 흐르는 전류가 증가하고 전류가 증가하면 열이 발생하여 피복이 녹아서 불이나고....그래서 7,8월에 전기에 의한 화재가 다른 달보다 많이 발생하는 겁니다.
[가정내 전기안전]
1.젖은 손으로 전기기구를 만지지 말아야 합니다.
ㆍ전기는 물기가 있을 때에 더욱 잘 통하게 되므로
젖은 손으로는 전기기구를 만지지 말아야 한다.
2.안전기는 반드시 정격휴즈를 사용하여야 합니다
ㆍ정격휴즈를 사용하지 않을 경우
화재의 위험이 있습니다.
3.전기기구는 문어발식으로 사용하지 맙시다
ㆍ한 개의 콘센트에 많은 전기기구를 연결하여 쓰면
한꺼번에 많은
전류가 흐르게 되어 화재의 위험이 있습니다.
4,불량전기기구를 사용하지 맙시다
ㆍ불량전기제품을 사용하면 누전이나 합선 등으로 인해
감전, 화재의 위험성이 높습니다.
("전"자나 또는
"KS"표시품 사용)
5.콘센트를 완전히 접속하고,
뽑을 때는 프러그를 잡고 뽑아야 합니다
ㆍ플러그가 콘센트에 완전히 접속되지 않으면
접촉불량으로 과열되어
화재발생의 위험이 있습니다.
ㆍ코드를 뽑을 때는
반드시 플러그를 잡고 뽑아야지
전선을 잡아당기면 전선이 끊어지거나
합선이 될 우려가 있습니다.
6.세탁기 등 습기가 많은장소의
전기기구는 반드시 접지를 하여야 합니다.
ㆍ전기기구 외함 등을 통해 전류가 누설될 경우
누전차단기가 동작되어
감전사고를 예방할 수 있습니다.
ㆍ접지가 곤란할 경우에는
꽂음접속식 누전차단기를 구입·사용해야 합니다.
7.누전차단기 이상유무 동작시험
ㆍ월1회 이상 시험단추를 눌러 정상적으로
작동되는지 확인하여,
누전시 발생될 수 있는 감전사고나 화재
등에 대비하여야 합니다.
ㆍ누전차단기가 자주 동작한다고 해서
누전차단기를 제거하면 위험하니,
반드시 전기공사업체의 확인,
점검을 받은 후 안전하게 조치하여야 합니다.
8.주택전기안전 체크리스트
① 코드 :
닳아 헤어지지 않고, 갈라지지 않도록 좋은 상태를 유지해야 한다.
차량통행지역에 두어도 안되고,
못이나 스테이플 등으로 다른 물체에 고정시켜서도 안되며
코드 위에 가구를 놓아서도 안됩니다.
② 플러그 :
각 콘센트에 적합한 타입의 플러그를 사용해야 한다.
방에서 2구 콘센트에 3핀 플러그를 사용하게 될 때
접지핀을 플러그로부터 분리하면 안됩니다.
(전기적 충격 위험 우려).
이에 대한 좋은 해결책은 2핀 어댑터를 사용하는 것입니다.
화재나 감전이 발생될 수도 있으므로 플러그가 콘센트에 잘 맞지 않을 때
억지로 끼우면 안됩니다.
플러그는 콘센트에 안전하게 삽입되어야하고
콘센트는 과부하가 되어서는 안됩니다.
③ 콘센트 :
콘센트에 플러그가 헐겁게 끼워져 있으면
과열로 인해 화재가 발생할 수 있으므로
꼭 확인해야 한다. 파손된 것은 바꾸고,
쓰지 않는 콘센트는 아이들이 손댈 수 없도록
카바를 해야 합니다.
④ 누전차단기 :
누전차단기는 물과 전기가 접촉될 수 있는
모든 장소에서 사용되어야 하며,
월 1회 동작시험을 해야 합니다.
⑤ 전구 :
전등설비에 적정한 와트량이 사용되었는지
모든 전구를 확인해야 하며,
적정 와트량보다 높은 전구는 바꾸어야 합니다.
만약 적정한 와트량을 모를 경우에는 제조회사에 확인하고,
헐겁게 끼워진 전구는 과열될 수 있으므로
안전하게 끼워졌는지 확인해야 합니다.
⑥ 차단기/휴즈 :
차단기와 휴즈는 회로에 맞게
적정규격이어야 합니다.
만약 적정규격을 모를 경우에는
전기기술자의 확인을 받아 규격표시를 합시다.
적정규격 외에는 어떠한 것도 사용하면 안됩니다.
⑦ 물과 전기는 접촉되지 않도록 멀리 :
전기기구를 싱크대, 욕조와 같이 물이 있는
근처에 두지 말아야하며,
물 근처에서 사용되는 전기기구를 사용하지 않을 때에는
플러그를 빼두어야 합니다.
전기기구가 물에 젖었을 때에는 플러그를 뽑고
전문 수리공의 점검을 받기 전까지
사용해서는 안됩니다.
⑧ 오락/컴퓨터 설비 :
설비가 좋은 상태로, 잘 작동되는지
확인해야 합니다.
(배선, 플러그, 코드, 접속기 구에 갈라짐이나 손상이 없는지)
[상가건물 전기세]
제가 이용하고있는 이건물은 전기가 5킬로와트가 들어와 있습니다.
그런데 사용하는 전열기구가(기구에 표시된 소비전력) 표시된 소비전력대로라면 10킬로와트가 넘습니다. 그런데 이대로 사용을 2년가까이 했는데 별 이상이 없더라고요. 앞으로 계속사용해서 큰 위험이 없는지 궁금합니다.
RE
먼저, 질문님께서 걱정하시는부분이 인가된 전력량보다 사용되고 있는 전력량이 많아 잘못되면 화재의 위험이 있는것이 아니냐는것인것 같습니다만
현재 인가된 5Kw란것은 사용량과는 관계가 없는 허가 기준량입니다.
상가는 일반 주택과는달리 일반용저압을 사용합니다.(주택은 주택용입니다.)
일반용저압의 허가기준이 5kw부터 그이상입니다. 즉 5kw란것은 한전의 상품명이라고 보시면 됩니다.
그 설비는 설비업자가 하는데 5k보다 훨씬 더많은 전력을 사용해도 내선(옥내배선)은 견디며 만약을 대비해 누전차단기및 과부하차단기가 설치되어 있습니다.
만약 화재의 위험이 있을정도의 과전류가 배선내에 흘러들어간다면 그전에 먼저 과부하 차단기가 전력을 차단할것입니다.
또한 옥내배선이 노후되어 내부에 절연도가떨어지면 화재의 위험이 증가하지만 그것또한 누전차단기가 막아줍니다.
다시 말씀 드리자면 일반용저압(상가)인 5Kw상품으로 인가되어 기본요금이 책정되고 kw당 가격이 정해지며 누진의 적용을 받지안는다는 것입니다.
기본요금이 kw당 5170원이니까 25850원이 되겠고 사용량은 계절별로 좀다릅니다만 누진제는 적용받지 않아 사용량에 따라 계산하시면 됩니다.