오늘 현장은 안양시의 위치한 지하 상업시설이였습니다.
고객님께서 냉매보충후 일주일만에 냉기가 안나온다는 증상을 이야기하신 현장입니다.
현장도착하여 냉매압력 확인 및 서비스밸브 거품테스트를 진행하였습니다.
압력은 고객님이 말씀하신것 처럼 누설이 확인되었지만 거품테스트로는 누설부위를 찾을수없었습니다.
질소주입 후 실외기 내외관 육안검사 중 누설부위를 찾았습니다.
실외기의 경우 열팽창 및 수축 작용을 반복해 실외기 에바의 피로가 누적될 경우
위와같이 열교환기 라인의 파손및 소손이 발생할 수 있습니다.
해당 실외기는 때마침 같은 모델의 재고 실외기가 있어 철거후 1:1 교환을 진행하였습니다.
설치전 철거 모습입니다.
재설치 후 진공작업 중 모습입니다.
모든 에어컨 및 공조기기는 배관의 이물질과 습기가 내구성의 큰 영향을 미칩니다.
진공작업은 선택이 아닌 필수입니다!
실외기 설치후 정상작동 확인후 마무리 하였습니다.
저희 그린존 시스템은 10년이상의 노하우와 지식을 바탕으로 시공후 고객님에게 최선의 만족을 드립니다.
읽어주셔서 감사합니다.^^