만복 개선가공기 MHV1050A 모터교환시의 인버트파라메타 변경지시서
승하(상승.하강)모타를 고효율로 변경했을시의 인버터파라메타 조정방법
업,다운모타를고효율모타로 교환했을시의 인버트파라메타조정방법
균배.이동교환한측의 인버트파라메타를 조정한다
균배:인버트 1
이동:인버트 2
조정이필요한파라메타는 다음페이지 4.3모터의출력토크(전류)조정한다 에있는
4.3.1 수동토크부스트 (Pr.0)의 내용이다
(본파라메타는변경후 즉시반영된다)
조정방법은 아래를 참조하여주십시요
(아래 전류값은 상승개시시의 전류값의 의미입니다)
1) 변경전의 전류값을 메모하여둔다
2) Pr.0을 현상보다 0.5 적게한다
3) 앞의전류값과비교하여 내려갔으면 위로 되돌린다
4) 2~3을 반복하여 전류값이 가장 낮은값을 찾는다
5) 전류값이 가장낮은값이되도록 Pr.o을 설정한다
※인버트의조작방법에 관한설명(발췌)도 있으니까 참조하여주십시요
4-3 모타의출력토크(전류)를 조정한다
목적 | 설정이필요한파라메타 | 참조페이지 |
시동토크를수동에서 설정한다 | 수동토크부스트 | Pr.0 Pr.46 | 73 |
부하에응하여 출력전류를자동제어한다 | 범용자속백터제어
| Pr.71 Pr.80 | 74 |
모타의슬립을보정하여 저속토루코를 확보한다 | 슬립 보정 | Pr.245~ Pr.247 | 77 |
인버터가트립하지않도록 출력전류를제어한다 | 스톨 방지동작
| Pr.22 Pr.23 Pr.66 Pr.156 Pr.157 | 78 |
해석
토크 부스트는? 일반적으로 V/f 제어는 출력 주파수와 출력 전압의 비율을 일정하게 구동하지만 일반적으로 소용량 모터 (약 2.2kW 이하)에서는 모터의 단자에 V/f 일정하게 출력을 인가하더라도 모터 내부(권선)에서 전압 강하가 일어나고 정확한 V/f 상태에서 회전자에 전압이 가해지지 않는다. 이 때문에 모터 내부에서 전압 강하된 분을 전압 보상해야 하며 인버터의 출고시 토크 부스트(전압 보상) 설정값은 소용량의 모터만큼 높여 초기값(출고값)으로 설정된다.,일반적으로 인버터 제조업체에서는 낮은 보상이 되었습니다. 하지만 실제 운전에서는 인버터와 모터 사이의 배선에서 전압 강하도 발생하기 때문에 토크 부스트는 종종 조정해야 합니다.또 고시동 토크를 얻기 위해서는 보상량도 많이 해야 합니다.,이 부스트 조정에서 시동 토크 값이 좌우됩니다.
범용 자속 벡터 제어는
모터 전류로부터의 토크 분전류(부하의 크기)를 벡터 연산으로 수치를 추측하고 인버터에서 출력 전압을 조정하여 토크 감소로 이어지지 않도록 하는 것이다.,V / f 제어시 강하되는 전압을 올리고 1Hz에서 최대 150 퍼센트의 토크 업을 허용합니다.
슬립보정
모터의 실제 회전 속도는 인버터가 출력하는 주파수에 대해 전방의 분량만큼 낮습니다.,따라서, 출력 주파수를 보정하는 기능은 인버터의 설정 주파수와 모터의 실제 회전 속도를 동기화하기 위해 슬라이드 보정입니다.
스톨 방지 기능은
인버터 모터의 보호를 위해 인버터 내부에서 과부하 / 과전류 / 과전압을 검출할 때 자동으로 가속 또는 감속을 수행하고 주파수를 변경하는 기능입니다.
4.3.1 수동토크부스트 (Pr.0 Pr.46) V/F
저주파수역의전압강하를 보정하여 저속역의 모타토크저하를 개선할수있습니다
저주파수역의모타토크를 부하에맞추어서 조절하여 시동시의 모타토크를 크게할수있습니다
단자의전환에서 2종류의 시동토크부스트를 전환할수있습니다
파라메타 번호 | 명칭 | 초기값 | 설정 범위 | 내용 |
0 | 토크부스트 | 0.75K이하 | 6% | 0~30% | 0Hz시의출력전압을 %로 설정합니다 |
1.5K~3.7K | 4% |
5.5K 7.5K | 3% |
11K 15K | 2% |
46 | 제2토크부스트 | 9999 | 0~30% | RT신호ON시의토크부스트값을설정합니다 |
9999 | 제2토크부스트 없음 |
Pr.160확장기능표시선택=0일때설정가능이됩니다 (158페이지참조)
(1) 시동토크의조정 Pr.19기저주파수전압을 100%로서 0Hz시의 출력전압을 퍼센트로 Pr.0 (Pr.46)에설정한다 파라메타의조정은 조금씩 (0.5%정도)하여 그때마다 모타의상태를 확인하여 주십시요 설정값을 너무크게하면 모타가 과열상태로됩니다 최대라도 10%를 기준으로하여주십시요 |
(2) 2종류의 토크부스트를 설정한다 (RT신호 Pr.46)
용도에따라서 토크부스트를 변경하는경우랑 1대의 인버트로 복수의 모타를 전환하여
사용하는경우등에 제2토크부스트를 사용합니다
Pr.46제2토크부스트는 RT신호가 ON에서 유효가됩니다
RT신호입력에 사용하는 단자는 Pr.178~Pr.182(입력단자기능선택)에 3을 설정하여
기능을 할당하여주십시요
비고
RT신호는 제2기능선택신호로되며 제2기능도 유효로됩니다 (114페이지참조)
주의
모터특성의 차이랑 부하랑 가감속시간. 배선길이등의조건에 따라서는
모터에흐르는 전류가크게되어 과전류차단 (OL(과전류경보)중 E.OC1 (가속중과전류차단) )이랑
과부하차단(E.THM(모터과부하차단) E.THT(인버트과부하차단))이 발생할 수가 있습니다
(보호기능이 동작한경우 시동지령을 해제후 Pr.0의 설정치를 1%씩내려서 리셋트하여 주세요)
V/F제어를 선택한경우만 Pr.0 Pr.46의 설정이 유효로됩니다
5.5K 7.5K로 인버트전용모타 (정 토크모터)를 사용할때는 토크부스트값을 2%로하여주세요
Pr.0=3%(초기값)의경우는 Pr.71을 정토크모터사용의설정에 변경하면 2%로 바뀝니다
Pr.178~Pr.182(입력단자기능선택)에따라 단자할당변경을하면 다른기능에 영향을 줄수있습니다
각단자의기능을 확인하고나서 설정을하여주십시요
참조파라메타
Pr.3기저주파수 Pr.19기저주파수전압 83페이지참조
Pr.71적용모터 101페이지참조
Pr.178~Pr.182(입력단자기능선택) 111페이지참조
4.1.1 조작판넬의 각부의 명칭 (그림참조)
인버트에서 조작판넬은 뗴어낼수없습니다
왼쪽위에서부터 (그림참조)
운전모드의표시 PU: PU운전모드시에 점등합니다 EXT:외부운전모드시에점등합니다 (초기설정시는 전원ON 하면 점등합니다) NET: NET재료운전모드시에 점등합니다 PU.EXT:외부/PU겸용운전모드1.2시에 점등합니다 조작판넬에 지령권이없는경우 (170페이지참조) 모두 소등합니다 |
단위표시 Hz:주파수를표시할 때 점등합니다 (설정주파수모니터를표시할때는 점멸합니다) A:전류를표시할 때 점등합니다 (상기이외를 표시할때는 Hz . A 함께 점등합니다 |
모니터 (4행LED) 주파수.파라메타번호등을 표시합니다 |
M다이얼 (M다이얼:미츠비시인버터의다이얼을 표시합니다) 주파수설정:파라메타의설정값을 변경합니다 누를때마다 아래표시가 가능합니다 -모니터모드시의 설정주파수표시 -교정시의 현재설정값표시 -알람이력모드시의순번표시 |
모드전환 각설정모드를 전환합니다 PU와EXT동시에누르는것으로운전모드를전환할수도있다(56페이지참조) 길게누르면 (2s) 조작락이 가능하다 (락을걸수있음) (230페이지참조) |
각설정의결정 운전중에누르면 모니터가 운전주파수 ↓ 출력전류 ↓ 출력전압 으로 됩니다 |
오른쪽위로부터(그림참조)
운전상태표시 인버트동작중에 점등/점멸합니다 점등:정운전중 천천히점멸(1.4s사이클) 역운전중 빠른점멸(0.2s사이클) RUN또는시동지령이 입력되어있지만운전안되는경우 주파수지령이 시동주파수이하인경우 MRS신호가이력되어있는경우 |
파라메타설정모드표시 파라메타설정모드시에점등합니다 |
운전의정지 운전지령을 정지합니다 보호기능(중고장)동작시는 알람의 리셋트도 행합니다 |
운전모드전환 PU/외부운전모드를 전환합니다 외부운전모드(별도 접속한주파수설정볼륨과시동신호에의한운전)를 사용하는경우는 이 키를눌러서 운전모드표시의 EXT가 점등하고있는상태로 하여주십시요 (병용모드로는 MODE와동시에 누르던지 (0.5s) Pr.79를 변경하여주십시요 PU:PU운전모드 EXT:외부운전모드 PU정지해제도 행합니다 |
시동지령 Pr.40의 설정에의하여 회전방향을 선택할수있다 |
4.1.2 기본조작(출하설정시) 그림참조
운전모드전환
전원투입시(외부운전모드)
PUJOG운전모드
モニター모니타.周波数設定주파수설정
PU운전모드(출력주파수모니터)
수치변경-(예문)F와주파수가깜박임.주파수설정이 쓰기완료
출력전류모니터 -출력전압모니터
パラメータ設定파라메타설정
파라메타설정모드(57페이지참조)-현재설정치를표시
수치변경-파라메타와설정값이깜박임. 파라메타쓰기완료
파라메타삭제-파라메타전부삭제-알람이력삭제
초기값변경리스트
アラーム履歴알람이력
알람이력의조작 (243폐이지)
과거8회분의 알람을 M다이얼로 표시할수가있다
(최신의알람이력에는 가붙습니다)
알람이력이없는경우는 E 0를 표시한다
알람표시중은
SET를 누를때마다 알람발생시의출력주파수 →출력전류→출력전압→통전시간을 순번으로 표시한다
(통전시간의다음은 알람표시로 되돌아간다 )
M다이얼을 누르면 과거몇회째의 알람을 표시한다